Ретранслятор Приток-А с модулем TCP/IP. В логе ошибок есть сообщения :
7:09:58 Kernel  3.6.1 (2324):TKrnDEVMessageHandler.xM7MsgParser_Auto2(Исправляем сообщение):  ->  01 0C 08 00 33 00 05
7:09:58 Kernel  3.6.1 (2324):Требуется обновить прошивку ретранслятора  -> "УМСД-27 Ретранслятор Приток-А-02"{Тек.карт.№:280510}
9:07:52 Kernel  3.6.1 (2324):TKrnDEVMessageHandler.xM7MsgParser_Auto2(Исправляем сообщение):  ->  01 0C 08 00 0D 00 05
9:07:52 Kernel  3.6.1 (2324):Требуется обновить прошивку ретранслятора  -> "УМСД-28 Ретранслятор Приток-А-01"{Тек.карт.№:210130}

Как обновить прошивку в модуле TCP/IP ? В инструкции написано только как обновлять модули TCP/IP-01.

Есть ли мануал по прошивке плат КЛР для ретрасляторов Приток-А ?
Как обновить КЛР версии 151205 plcH-v5 ?
 
Вам необходимо обновить прошивки всех плат всех ретрансляторов Приток-А. Прошивки и инструкции высылаем по е-майл по вашему запросу на support@sokrat.ru.
На сегодня для КЛР PLCH-v17 и PLCM-VS141-VH20 для КЦР PCC-v6,
для Wiznet prt-v104 (-01 и -02)  или prtx-v102(для -03)
для Wizarm prt-v18 (-01 и -02)  или prtx-v19i(для -03)
для Wizarma есть в сборке 3.6.2.124 остальные по запросу.
Рекомендую иметь резервный полный комплект плат.
 
Точнее:
для WizArm prt-v104 (-01 и -02) или prtx-v102(для -03)
для WizNet prt-v18 (-01 и -02) или prtx-v19i(для -03)
Это чтобы не запутаться.
 
Отправили три письма на support@sokrat.ru , ответа нет.
 
Подскажите, пожалуйста, с какого адреса отправляли запрос?
 
Цитата
Русакова Елена написал:
Подскажите, пожалуйста, с какого адреса отправляли запрос?
mdiman@mdiman.ru
 
Обновили платы Приток-А-02 : КЛР версии 05.09.05 , прошивки PlcH-v5 PlcM-vs141-vh20. КЦР версии 21.11.05 прошивка prtx-v19i. По Приток версии 3.6.1 2324. Перестали работать приборы ППКОП 011-8-1-01 SMD . С чем это может быть связано ?
 
Какие приборы подключены к ретранслятору, какие продолжили работать? Как выглядит сообщение в АРМ ДПЦО по неработающим приборам?
 
Цитата
Ершов Павел Андреевич написал:
Какие приборы подключены к ретранслятору, какие продолжили работать? Как выглядит сообщение в АРМ ДПЦО по неработающим приборам?
В основном стоят 03(Квартирный), есть один 01(Восьмизонный) , и один 02_05(ТС на пятом шлейфе) , и один 04(Концентратор). По 01(SMD) просто авария направления , при опросе , при попытке взятия.
 
Попробуйте в АРМ ДПЦО сделать следующее:
1. Выбрать во вкладке диапазоны 01 (SMD) прибор.
2. Нажать по нему правой кнопкой мышки и во всплывающем окне выбрать меню "Читать параметр"
3. В появившемся окне в строке параметр выберите "Значение амплитуды сигнала на входе приёмника" и нажмите "выполнить"
4. Напишите полученное значение.
 
Сейчас вместо 01(SMD) стоят 03(квартирный) Притоки. По запросу выдает значение 42. А есть ли какая таблица совместимости версий плат с версиями прошивок ?
 
Уровень 42, достаточно близок к минимуму (чем ближе к 0 тем лучше). Есть возможность посмотреть на 01 приборах?
 
Вчера поменяли КЛР с версией прошивки plcm 13 ( стояли с plcm 141v20 ) Приток 02 не запустился , сегодня подключили 01(SMD) на другом объекте ( вместо 03) , заработало....запрос параметра дал значение 26. Хочу обратить внимание на платы , у нас они старые , еще с 1 слотом под программирование ( модифицированный).
 
На всякий случай спрошу: хотим перенести систему(3.6.0. 2253) на новое железо с обновлением версии до новой стабильной 3.6.1 (2324), Имеем ПритокА-01, на запрос версии выдает "IIM 7100 A PRT V16 Apr 7 2009" (платы вынуть и посмотреть надписи не могу - в работе все) но с покупки никаких перешивок не делали. Со старой системой работает нормально.
С новой версией проблем не будет? А точитаю выше - что-то опасаюсь непоняток при переключении..
 
Ретранслятор будет работать и с новой версией ПО.