От прибора приходят сообщения "Технологическое сообщение xx:xx:xx:xx:xx:xx" , "Переключение протокола" а так же непонятное "Сторожевой счетчик". Прибор Приток-03 , подключен к Приток-А-01.Что это за сообщения , где посмотреть информацию ?
Приток 3.6.2(128)
|
|
эх...
чтоб докопаться до дна надо: 1. Обновить сборку на текущую 2. проверить и если надо обновить прошивки всех клр на всех ретрансляторах Приток-А-01, согласно файлу "история ретранслятора Приток-А". ну а суть этих сообщений технологическая... чтоб "перевести" пришлите файл *.anf и сообщите пультовой номер. |
|
Ситуация повторяется. Приток сборки 3.7.1(97) , Ретранслятор Приток-А-01(plc-H-17, plc-M-141-20). Технологическое сообщение 13:::80:06:0B:0B:00:00 и переключение протоколов с П2->П1 потом с П1->П2.
|
|
так так...
Убедились что версии в ретрансляторе крайние... Это хорошо. Возможно и "Приборе Приток-03" можно еще версию прошивки покопать... Далее... убедиться в исправности КЛР путем замены местами двух соседних КЛР. "с П2->П1 потом с П1->П2" - Это прибор автоматически пляшет между протоколами П1 (старый) и П2(новый). При исправной линии и исправной "кроссировке на АТС" такого быть не должно. Теперь, если это сильно достало, надо искать "где проблема с линией". Здесь фантазия бесконечна... или перечислить варианты неисправностей линии. я просто не берусь. Для начала прошу проверить на ретрансляторе "разъем абонент" - идет к абоненту, "разъем АТС" идет в АТС, а не наоборот. |
|
Разъемы перепутать невозможно. А если ошиблись при кроссировке , то направление просто не берется. Прибор Приток-03К. Может ли это быть "особенностью" прошивки прибора ?
|
|
А если ошиблись при кроссировке (перепутали разъемы АТС и Абонент), то направление - как правило работает...
|
||||
|
||||