Закрыто
|
|
Программа запускается под правами администратора (Запустить от имени администратора) ?
|
|
Не меняется порт. По умолчанию 40000, а мне надо 50000
|
|
И справами администратора и просто так, и в различный режимах совместимости - всё одни - т.е. ничего!
|
|
|
||
|
Что за кнопка "Поиск устройств"? |
||
|
настройка сети. Там где указывается ИП адрес сервера и порта. Пробовал на КОП 2,1
|
|
Именно в UniProg 3.0.1
|
|
|
||
|
Добрый день!
У меня другие проблемы: 1. UniProg 3.0.1. Приток-КОП-01 (16) Не возможно забить IP адрес вида XX.XX.XXX.XXX (мой сервер), не дает вставить последний символ (нажимаешь на клавиатуре - не вставляется. Копирование из буфера не помогло). Решил проблему только сохранением настроек на диск и правкой вручную. 2. Нужно прописать на КОП-02 5 шт. МРШ-02. - через UniProg 3.0.1 не получается - пишет нет нужного XML-файла; - через UniProg 2.7 вводишь МРШ на шину, однако в прибор это не записывается (т.е. нажимаешь записать, заново считываешь - в конфигурации ничего нет); - через UniProg 2.6 - можно ввести только 1-ин МРШ. В итоге, прописал 1-ин МРШ через UniProg. Считал расширенную конфигурацию через АРМ. Внес остальные МРШа через блокнот. Залил обратно. |
|
про КОП-02 - скачайте новые утилиты. В ней полный комплект XML файлов для UniProg. Должны быть файлы mrsh-02, Pritok-A-KOP-02, LoopSet после установки программа в папке ...\tools\prtuniprog\test\.. |
||
|
Куда отправить вам Pritok-A-KOP-01.xml ? Нужно подменить этот файл и попробовать с вашим IP адресом. |
||
|
gosb8619@gmail.com
|
|
|
||
|
Обновили утилиты 3.6.3.103.
Увеличена длина вводимых значений для параметров IP, порт, APN. |
|
С последней версией все работает.
Запускал и КОП-01 и КОП-02 с 5-тью МРШ-02. |
|
В Uniprog`e 3.0.1(5) не получается установить пароль на конфигурацию прибора.
Меню "Прибор-Установить пароль" не активно. Кстати, мне (возможно кому-нибудь ещё) было бы полезно, чтобы при изменении типа шлейфа в Uniprog`e сразу менялись его остальные параметры под стандартные (задержка, перевзятие). |
|
|
||||
|
UniProg 3.0.2.41 от 05.10.2015 также не работает и на Windows 10.0.240 x64.
1.Запускается нормально. 2.С КОПами работает нормально. 3.Но если выбрать любой GSM и нажать кнопку "поиск приборов" Windows сообщает о прекращении работы программы и закрывает её. Это происходит независимо от того подключен программатор к компьютеру или нет. Сигнатура проблемы: P1: Microsoft.Windows.ShellExperienceHost_10.0.10240.16384_neutral_neutral_cw5n1h2txyewy P2: praid:App P3: 10.0.10240.16515 P4: 55fa599a P5: 64fd P6: 4194304 P7: P8: P9: P10: |
||||
|
||||