В АРМ Конфигуратор (версия 3.6.3 103) пропадают наименования оборудования, чистые строчки, почему ?
файл  
 
Попробую угадать:

1) Добавили новый прибор. Прибору присвоилось наименование по умолчанию. Да? Потом начали редактировать карточку и оно исчезло?

2) Был давно заведен прибор. У него было наименование. Карточки не трогали. Наименование исчезло?

Или как? Скриншот, описание проблемы? Сложно угадать...
 
Да, все верно, на одном приборе экспериментируем туда-сюда, однако из-за этого и исчезает. Спасибо. :-)
 
Цитата
Коленников Андрей Николаевич написал:
Да, все верно, на одном приборе экспериментируем туда-сюда, однако из-за этого и исчезает. Спасибо. :-)
Т.е. "исчезает" из-за того, что карточки редактируете?
 
Угадаю с Первого раза.
В АРМ "Конфигуратор" добавляем прибор. В Параметре "Наименование" указано: Например ППКОП 011-8-1-011-1к 000483.
В АРМ "Карточка", в параметре "Наименование" ни чего не прописываем, хотя можно и написать Например:"Объект №1".
Через какое-то время заходим в АРМ "Конфигуратор" и в наименовании прибора ни чего нет, просто "квадратик-Прибор" и все.
Вот и решение проблемы:
После заполнения информации по объекту в АРМ "Карточка", НАИМЕНОВАНИЕ: Например:"Объект №1".
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НЕОБХОДИМО:
В АРМ "Конфигураторе" выделить редактируемый прибор и "Взять наименование прибора из наименования карточки Ctrl+I"
Удачи в повторном штудировании инструкции к программе :)
 
Расскажу чтобы знать и понимать как это работает:
1. При изменении наименования карточки по прибору (карточки направления) меняется наименование прибора.
2. При изменении наименования прибора наименование карточки не меняется.
3. Для того, чтобы при изменении наименования прибора изменить и в карточке доступно контекстное меню с пунктами "Записать в наименование карточки", "Взять из наименования карточки".
 
Ну все разложили по полочкам, Спасибо за совет, все буквы угаданы верно :-)