На объекте установлена оконечка УО-1А, скроссирована на Приток-А 01. Ключи ХО прописаны. С объекта проходит тревога, снимается ключом, а в программе ячейка не меняет цвет с красного на синий, и тревога автоматически из стакана не уходит.
 
После тревоги, снятие только с пульта. Что бы все снималось автоматически, без тревоги, тогда надо ставить задержку на вход в программе, но у некоторых ( в частности у нас это запрещено).
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
После тревоги, снятие только с пульта. Что бы все снималось автоматически, без тревоги, тогда надо ставить задержку на вход в программе, но у некоторых ( в частности у нас это запрещено).
Все понятно, спасибо большое. У нас тоже задержка на вход запрещена, будем вручную снимать.