Приток-А 3.6.3. сборка 124
Страницы: 1
 
У Нас возникла проблема с новой сборкой. Суть проблемы заключена в том, что программа АРМ ДПЦО невидит ядро программы. В настройках  контрольной панели  все вроде бы правильно выставлено. Сделали откат до сборки 122 все работает нормально. Может у кого-нибудь такая проблема была?  
 
АРМ ДПЦО имеет в настройках программы свой список подключений к Ядру. Т.е. если АРМ не подключается к Ядру, то нужно проверить его настройки, при этом нет необходимости вносить какие-либо изменения в контрольной панели системы.
 
АРМ ДПЦО и Ядро находятся на одной машине или на разных? какая версия ОС на машинах? Используется какой либо антивирус, настроен ли брандмауэр?
 
Мы сразу установили на сервер и на нескольких машинах. Проверяли на машинах и на сервере - АРМ ДПЦО не видит нечего, показывает пустой синий экран и не требует ввода пароля. На всех машинах стоит Windows XP. На сервере и на пульте Касперский. Брандмауэр настроен нормально. С другими предыдущими сборками проблем не возникало. Все работало нормально.
 
Ядро запускаете службой или приложением. Касперский блокирует программы если они изменились, проверьте разрешения, а лучше отключите контроль программ.
 
Ядро запускаем службой, у Касперского мы давно отключили контроль программ.
 
Это может происходить из-за не совместимости версий БД?
 
Потому что он после установки обновления, написал что-то про БД.
 
Цитата
Евгений Кольмаков написал:
Это может происходить из-за не совместимости версий БД?
МОЖЕТ!!!
А что по БД написал, можно глянуть в логах. При обновлении необходимо остановить все службы относящиеся к программе Приток. Надеюсь не забыли.
 
Насколько я помню, программа написала после установки - версия БД устарела. До обновления остановили все службы.
 
Если программа при обновлении пишет версия БД устарела, то ее следует обновить. Обновление БД происходит автоматически при установке новой версии. Запускается Процесс обновления и все делается с подсказками.
 
Служба ядро точно запустилась?
 
Здравствуйте! Возможно ли удаленно через АРМ ДПЦО, добавить и удалить шлейф на Приток-А-КОП-02. В настройках прибора, в АРМ ДПЦО, имеется загрузить и выгрузить прошивку в прибор.
 
Возможно. Для этого из АРМ ДПЦО считываем конфигурацию прибора, далее открываем ее в программе  Uniprog, исправляем,удаляем,дополняем необходимые параметры. Сохраняем полученную конфигурацию. Потом из АРМ ДПЦО отправляем/записываем "правленую" конфигурацию в прибор. Не забываем сделать соответственные изменения(касается шлейфов прибора) в АРМ Конфигураторе-параметры редактируемого прибора.
 
Дополню, что в версии 3.7.0 окно "Настроить прибор" для удаленной работы с приборами стало более дружелюбным. Теперь есть отдельная закладка "Конфигурация" с кнопками "Прочитать из прибора", "Записать в прибор".

При чтении из прибора конфигурация сохраняется в файл и папка с файлом (файлами) будет автоматически открыта.

Настройте для uniprog соответствие для файлов cf0, cf1, dcf, чтобы конфигурация открывалась им по умолчанию.

И получится такой алгоритм:
Прочитали, открылась папка, щелкнули на файле два раза, внесли исправления, сохранили, записали в прибор.
 
Добрый день! Возник такой вопрос: Как убрать или добавить признак долговременная охрана прибора в АРМ ДПЦО?
 
В АРМ ДПЦО, в поле Карточки объекта, правой клавишей
 
Цитата
Голубев Владимир Владимирович написал:
Добрый день! Возник такой вопрос: Как убрать или добавить признак долговременная охрана прибора в АРМ ДПЦО?
Для версии 3.7.0 кнопка ЕЩЕ на командной панели. В ней и установка/сброс признака долговременной охраны и установка/сброс режима ПРОВЕРКА.
 
Спасибо за помощь!
 
Здравствуйте! Не давно стало выскакивать сообщение "Не установлен драйвер" при перезагрузке Сервера подключений. О каком драйвере может идти речь в сообщении?))
 
Цитата
Голубев Владимир Владимирович написал:
Здравствуйте! Не давно стало выскакивать сообщение "Не установлен драйвер" при перезагрузке Сервера подключений. О каком драйвере может идти речь в сообщении?))
Здравствуйте. Такое происходит если попытаться загрузить в сервер подключения параметры оборудования для которого он не сконфигурирован. Например: сервер подключения настроен на работу с приборами серии КОП, а в АРМ конфигуратор установлен флаг в каналах связи, помимо КОПов, для GSM прибора либо на Абонентском терминале.
 
Ставьте 3.7.
 
Добрый день! Как в АРМ конфигураторе задать параметры для базового модуля? (дата выпуска, дата ввода, зав. номер и место установки). Для ретрансляторов указание данных параметров не составляет труда, так как там есть соответствующие поля, а у Базового модуля нет.
 
"База GSM" - это логическое устройство. Физическому устройству соответствует устройство "Базовый модульПриток-А-БМ-03". Заполните параметры базового модуля (доступно меньшее количество параметров, чем у ретранслятора)