Здравствуйте, проблема с прибором Приток ППКОП 011-8-1-06, выдаёт аварию направления, прибор на 1 ШС.
Тест с базой не проходит (замыкание ТМ при открытой крышке), радиостнция не выходит на передачу от прибора, радиостанция заведомо рабочая из другого прибора. Радиостанция ALINCO DJ-491 на 440МГц.(При приёме данных от пульта ПЦО горит зелёный светодиод, пи передача прибора должен загораться красный, этого не происходит) при подключенной радиостанции напряжение на вилке тангенты 5 вольт.

 
У них попутаны вход с выходом на приборе.. Поменяй проводки местами.
 
Какое используется базовое оборудование - БМ (с МК, с модулем wiznet, с модулем wizarm) или БС с КСПИ+ВМ ?
Какое "верхнее" ПО используется - dos, win - сборка?
Что База отвечает на запрос версии?
Есть ли другие приборы 06, 061К, 064К подключенные и работающие?
На РПДУ передача вообще не загорается?
 
Прибор раньше стоял на этом же объекте и работал, пару лет нормально, потом ушол в аварию и всё....объект охраняем поставили ему такойже прибор всё норально, старый не работающий пытаюсь починить(приказ починить), описал не исправность ранее... прибор не выходит напереду (на рации ни загорается передача) такое ощущение что вприборе згорело что то отвечающее за передачу....
При попытке сделать таест с прибора (тестна связь с базовой станцией ПЦО) прибор издаёт один звуковой сигнал и светодиоды уходят в режим мигания (тест связи) и всё на рации видно сигнал приходит от базы (шкала шумоподовителя проходит на 6 делений из 6 ), а на передачу никак...
Другие притоки (Радиоканал) Работают испрвно.
 
Цитата
[[1217]]:
такое впечатление, что это Г... В подвале делают гастарбайтеры!!!! При чём там ПО!!!! Вы что издеваетесь???
а можно поспокойнее? впечатление, что Вы не понимаете о чем вообще говорите... :(
Вовсе нет - если ПО устарело, то приборы, работающие в расширенном протоколе не смогут с ним работать...
 
Цитата
Кисляков Алексей Сергеевич написал:
Прибор раньше стоял на этом же объекте и работал, пару лет нормально, потом ушол в аварию и всё....объект охраняем поставили ему такойже прибор всё норально, старый не работающий пытаюсь починить(приказ починить), описал не исправность ранее... прибор не выходит напереду (на рации ни загорается передача) такое ощущение что вприборе згорело что то отвечающее за передачу....

При попытке сделать таест с прибора (тестна связь с базовой станцией ПЦО) прибор издаёт один звуковой сигнал и светодиоды уходят в режим мигания (тест связи) и всё на рации видно сигнал приходит от базы (шкала шумоподовителя проходит на 6 делений из 6 ), а на передачу никак...

Другие притоки (Радиоканал) Работают испрвно.
При каких обстоятельствах перестал работать?
Стенд 5 есть в наличии?
Птт включается переходом на низкий уровень..
Включаете у себя, не на объекте? серийник прописали, контроллер загрузили.... громкость сколько выставлена?
 
Хороший товар силком не пихают!!! А там 100% попутан вход с выходом!!! А ПО ни причём!!!
 
Цитата
Стрельников Андрей написал:
Хороший товар силком не пихают!!! А там 100% попутан вход с выходом!!! А ПО ни причём!!!

При попутанном входе/выходе прибор на передаче все время будет.... а тут - не выходит на передачу, значит не получил инициализацию - или не слышит или не понимает... да и человек говорит о том, что этот прибор работал до поломки.
не очень понимаю Вашего желания на меня кричать.... а хороший-плохой - очень сложная градация - что для одного хорошо, то для другого плохо, да и руки-головы у всех разные... не вижу смысла здесь это обсуждать в таком тоне.
 
Прибор не просто хороший а отлычный, ранее с ним проблем не наблюдалось!!! это первый из 10 который вышел из строя...
Перестал работать не знаю при каких обстоятельствах, ранее обслуживала другая организация, когда передовали нам всё было исправно, узнал о не исправности от дежурного пульта (пропало направление), приехали на объект и увидели что не перходит на передачу, всё. Заменили исправным всё работает как ранее...а это нехочет.

Стенда 5 нет в наличи (даже не знаю что это)
Птт (пуш ту телк, нажми и говори если не ошибаюсь) видимо не перходит на низкий уровень...как проверить осцилограф пока в ремонте простым тестером намерял там 5 вольт постоянки (при подключенной рации)
Включаю у себя, прибор везде прописан, настройки рации как по инструкции громкость 09, шумодав 00, вручную рация открывается  и передаёт( если на ней нажимать кнопки) да и рация заведомо исправня с другого прибора...
Есть ли у вас схемка или подскожите что и где искать на плате прибора.
 
может есть возможность посмотреть что у него в настройках так как увидел на плале прибора разьём RS-232 но нет ПО и драйверов...
 
Алексей Сергеевич - контакты мне отправьте. Есть подозрение, что не совпадет серийник с прописанным в АРМ, банально слетела флеешь в процессоре.  контакты - mnv@sokrat.ru
 
На некоторых приборах была попутана маркировка клемм IN и OUT между собой. IN должна быть справа, OUT слева.