Пищит и моргает 061к
Страницы: 1
 
Доброго времени суток. Оборудовали объект приборами 061к (8) и РПДУ. РПДУ питается от ППКОПа. Все вроде нормально, все стоит, снимается/ставится. Но с некоторой периодичностью (когда 1 минута, когда 3 минуты, когда больше - со слов собственника) прибор пищит. Издает одинарный короткий писк (как при прикладывании ключа к считывателю). При этом (выявлено при осмотре прибора) все зоны, не стоящие на охране загораются зеленым светом, светодиоды "Охрана" и "Пожар" загораются красным.
С чем это может быть связано? Насколько критично? Собственник говорит, что немного надоедает.
 
Какие сообщения при этом на пульте. Сопротивления в неиспользуемые шлейфы прибора, или отключаем(настраиваем) с помощью клавиатуры. Если шлейфы в программе АРМ Конфигуратор отключены, то если сработает например Пожарный(по умолчанию 7 шлейф), то восстановить Вы его без подачи команды из АРМ ДПЦО не сможете, поэтому прибор и будет пищать.
 
Используются все шлейфы, все в норме. На АРМе работа в штатном режиме. Может, наводка какая?
 
Читаем соседнюю ветку форума. Много схожего.
Какие сообщения то на пульте в программе???
Проверяем АКБ прибора.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Читаем соседнюю ветку форума. Много схожего.

Какие сообщения то на пульте в программе???

Проверяем АКБ прибора.

Почитаемс, спасибо.
АКБ замерим - отпишусь.
Сообщения на пульте только постановка/снятие, то есть как писал выше - все в штатном режиме. Замечу, что опрос проходит без проблем, из "необычного" - только писк и моргание светодиодами.
 
Путем отслеживания поведения прибора было выяснено, что моргание и писк происходят только во время передачи сообщений через РПДУ, т.е. когда рация включена на передачу. При этом, не каждую передачу такое происходит.
 
как установлена и подключена антенна к радиостанции прибора ?
какое у нее ксв?
 
Антенна представляет собой вертикальный диполь, сделанный в корпусе кабель-канала; в центре вход, от него центральная жила вверх, оплетка вниз, кабель изоляции вбок. Стоит сия антенна в метре от передатчика, закреплена на оконной раме. Штекер - разборный TNC, паяный. КСВ, честно скажу, не мерили, но прием/передача отличные и при пониженной мощности передатчика (кстати, пищит и моргает ППКОП и при пониженной мощности также).
Прикладываю фото расположения приборов (прошу прощения за качество - камера телефона заляпана клеем :) ). Антенна слева на окне.
 
КСВ необходимо померить. Без этого нельзя.
"писк и моргание светодиодами" - это старт прибора при включении питания - прошу в этом убедиться, включив питание "руками".  В ленте об этом запись "сброс процессора".
Далее: при передаче возможно "проседание" питания. Чтобы это исключить берем тестер подключаем непосредственно к питанию радиостанции и нажимаем тангенту на 5 - 10 сек. Радиостанция переходит в режим передачи что соответствует максимальному потреблению тока , и если провод питания "тонкий" или БП не тянет, то увидим "Проседание" на тестере вместо 11 - 12 В ниже 10.  
В приборе есть контроль питания и при меньше чем 10В идет "сброс".  
Решение берем БП 12в не менее 1 А, не толщиной менее 0,25... Ищем причину "проседания".
 
КСВ проверим при возможности.

По поводу старта прибора поясню: при штатном старте прибор издает писк, пробегают ВСЕ светодиоды по очереди красным, еще писк, пробегают ВСЕ светодиоды ЗЕЛЕНЫМ, прибор готов к работе.
В нашем случае: писк и одновременное загорание красным светодиодов как указано выше в теме.

По поводу питания: питание не проседает, даже наоборот, поднимается. Если в норме выдает на клеммы питания рации 12,5 В, то при передаче через миллисекунды поднимается до 13 В. Лишних сообщений, как то "сброс процессора", "авария питания" не проходит. Так что, считаю тему с питанием можно закрыть (ИМХО).
Питание подается с прибора проводом 4х0.4 попарно, то есть на "+" и на "-" идет по 0.8 кв. мм
 
"Так что, считаю тему с питанием можно закрыть (ИМХО). " ...
...согласен.
Прошу сообщить версию прошивки прибора (фото шильдика подойдет).
 
Как оказалось, тему с питанием закрывать рано. При установке на другом объекте ситуация повторилась - прибор начал при передаче сигнала пищать и подмаргивать своими светодиодами. Пока короба и приборы еще не закрыты, решили испытать схему с питанием РПДУ не от 061к, а от внешнего ИП (не ИП-02 - СКАТ). И вы не поверите, все моргания и писки разом прекратились. Поэтому, тему можно считать закрытой. Спасибо за поддержку.

Пы.Сы.: есть видео нештатной работы ППКОПа. Если необходимо, малость обработаю и выложу куда-нибудь. (кстати, форум поддерживает заливку видео?)
 
Прикрепляю видео нестандартного поведения ППКОПа