На момент выхода КОП-01, программатор параметров PrtUniProg 3-й версии был в разработке, соответственно использовалась утилита test. Сейчас для конфигурации прибора рекомендую использовать PrtUniProg 3.0.1
По поводу приведённой выше ошибке при считывании параметров из прибора, какая используется версия операционной системы? Если windows 7,8 попробуйте поставить на uniprog3.exe совместимость с windows xp.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А если просто создать или открыть,без прибора. Будет ошибка или нет.
Вот! это и помогло :-). Создал - выбрал прибор- настройки забил в "чистый бланк"и залилось. Спасибо.
 
А лучше так: Используем "Конфигуратор параметров"=PrtUniProg 3.0.1.
- Подключаем прибор по USB. Выбираем Прибор-Обновить прошивку, устанавливаем Текущую 29.
- Далее.  Выбираем Прибор-Вернуть заводские настройки.
- Потом, Считать из прибора.
ВСЕ ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А лучше так: Используем "Конфигуратор параметров"=PrtUniProg 3.0.1. - Подключаем прибор по USB. Выбираем Прибор-Обновить прошивку, устанавливаем Текущую 29. - Далее. Выбираем Прибор-Вернуть заводские настройки. - Потом, Считать из прибора. ВСЕ ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ.
Вполне возможно, попробуем.
 
При настройке КОП-01 через PrtUniProg 3.0.1. (17) поставили пароль на прибор, теперь подключиться к прибору не возможно, сброс заводских установок через программу ни к чему не приводит. При подключении к прибору выдает сообщения (скриншоты ниже). Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сбросить пароль. Версия прошивки 29.
 
А спасибо будет за помощь:)
 
Цитата
Матафонова Ольга Игоревна написал:
Версия прошивки 29.
Цитата
Используйте 30 версию, там были исправлен алгоритм контроля пароля при входе в конфигурацию. ftp://ftp.pritok.ru/pritok3.6/current/3.6.3.115/
 
Прибор уже заблокирован и смена прошивки не получится.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Прибор уже заблокирован и смена прошивки не получится.
Обновить прошивку через АРМ ДПЦО.
 
Есть более простой способ
 
Цитата
Матафонова Ольга Игоревна написал:
При настройке КОП-01 через PrtUniProg 3.0.1. (17) поставили пароль на прибор, теперь подключиться к прибору не возможно, сброс заводских установок через программу ни к чему не приводит. При подключении к прибору выдает сообщения (скриншоты ниже). Подскажите, пожалуйста, каким образом можно сбросить пароль. Версия прошивки 29.
Чтобы сбросить пароль, в такой ситуации придётся выполнить описанную ниже процедуру.
(В приборе имеется опасное для жизни напряжение. Следуйте мерам безопасности, указанным в руководстве по эксплуатации.)

1. Убедитесь, что у вас имеется сохранённый файл конфигурации данного прибора. Он понадобится, чтобы после сброса настроек заново сконфигурировать прибор. Такой файл можно получить с работающего прибора по каналам охраны.
2. Выключите прибор, снимите крышку.
3. Установите на приборе перемычку LOAD (она расположена возле антенны и датчика крышки корпуса).
4. Включите прибор, подключите его к компьютеру usb кабелем.
5. Запустите uniprog3. Выполните команду меню "Прибор-> Вернуть заводские настройки". Благодаря установленной перемычке прибор не будет требовать пароль для выполнения команды. При этом все настроенные параметры примут значения по умолчанию.
6. Отключите прибор, разомкните перемычку, затем снова включите прибор.
7. Откройте программой uniprog3 ранее сохранённый файл конфигурации (либо создайте новый и сконфигурируйте прибор вручную), затем запишите конфигурацию в прибор.
8. Чтобы предотвратить блокировку в будущем, обновите прошивку до версии как минимум 1.30. В ней исправлена ошибка проверки пароля.
9. Отключите usb кабель, установите на место крышку.

Рекомендую обновить прошивку до 1.30 и на других имеющихся в наличии приборах КОП-01 для того, чтобы можно было на них пользоваться возможностью задания пароля на конфигурирование.
 
Уважаемый Илья Дмитриев :) :)
 
Спасибо! Прошивка 1.30 решила проблему :)
 
Цитата
Коленников Андрей Николаевич написал:
Скалецкий Игорь написал:

> А лучше так: Используем "Конфигуратор параметров"=PrtUniProg 3.0.1. - Подключаем прибор по USB. Выбираем Прибор-Обновить прошивку, устанавливаем Текущую 29. - Далее. Выбираем Прибор-Вернуть заводские настройки. - Потом, Считать из прибора. ВСЕ ДОЛЖНО ЗАРАБОТАТЬ.

Вполне возможно, попробуем.
Вообщем при считывании с прибора унипрогом 3 версии были ошибки в конфигурационном файле которые были залиты в прибор изначально, вследствие чего :
В файле имелись  ошибки - некорректно расставлены скобки и запятые. Прибор не мог разобрать такой конфигурационный файл, поэтому и не работал.
Uniprog3 тоже не справлялся с разбором неправильного конфигурационного файла, который считывал с прибора.
[QUOTE]Вылечилось залитием нового правильного конфигурационного файла в прибор<.
 
Кто нибудь встречал такое сообщение: Авария (10)AABBC0A80228E2E0  ?
Изредка выскакивает на КОПах, как 02 так и 01. Провожу опрос прибора - всё ОК. И что это за сообщение?
Подозреваю обновляться пора, у нас ещё 88я версия стоит..
 
Данное сообщение появляется после 10 повторяющихся "одинаковых" сообщений, типа "Смена ip адреса(порта)". Ставьте в настройках .cfg Сервера подключений параметр -np и будет Вам счастье.
Спасибо за фото приборов!!!!
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Данное сообщение появляется после 10 повторяющихся "одинаковых" сообщений, типа "Смена ip адреса(порта)". Ставьте в настройках .cfg Сервера подключений параметр -np и будет Вам счастье. Спасибо за фото приборов!!!!
Спасибо. Чем мог тем помог.
Вам хоть фото на пользу пошло?
 
Да фотки помогли определиться с релизами приборов. СПАСИБО:)
 
Уважаемые коллеги. Не давно столкнулись при работе с прибором Приток-А-КОП 02 (02.1) с не известными нам авариями 101 и (10)AABB5F99C5FD71. Хотелось бы узнать что за аварии, и существует ли сборник-справочник ошибок/аварий для приборов?
 
Авария (101), это значит, что от прибора поступило более 100 одинаковых сообщений в короткий(определенный) промежуток времени. Скорей всего, что закономерно для КОП-02, у Вас много сообщений типа "Изменение ip адреса". Лечится установкой новой версии ПО и почитайте список команд прописываемый в конфигурации "Сервера подключений"
 
"Извините, но не вижу кнопки как создать новую тему, возможно модератор поможет мне. Заранее спасибо."
Заходим в подфорум-под топиками видим кнопу""Новая тема".Жмёмс,создаём.
Страницы: Пред. 1 2