Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

А-КОП-02 и удаленная постановка/снятие.

А-КОП-02 и удаленная постановка/снятие.
Страницы: 1
 
Добрый день. Подскажите, работает ли А-КОП-01 и А-КОП-02 с радиосистемой «Лидер»?
В особенностях прибора Лидер написано: "Прибор преобразует код брелока в код Dallas Touch Memory и передает этот код на контакт TM при нажатии любой из кнопок брелока вне зависимости от того, запрограммирован приёмник или нет. Работает с любым оборудованием, управление которым осуществляется с помощью ключей «DS1990A».
Подключил лидер к считывателю копа, запрограммировал р.брелоки, реле щелкает, но в ленте АРМа коды р.брелоков не видны.
При этом ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) с Лидером работает.
Есть ли аналогичные приборы, которые точно работают с А-КОП-01 и А-КОП-02? Нет возможности проверить работу Астра-Р-РПУ исп.ТМ.
 
Если работает с ППКОП-05К, то и с КОП-01, КОП-02 должен работать, да и со всеми приборами тоже, т.к. принцип работы ТМ у всех одинаков.
 
Проверено- А-коп-02 с "Астра-Р-РПУ исп.ТМ" не работает в спарке.
Используйте модуль BT "Приток-А ВС-02" ))).
 
А-КОП-01 и А-КОП-02 не работает с радиосистемой «Лидер» вариант 1, проверил лично.
 
А подскажите, че-то не нашел в инструкции на Лидер-1, какой номер ключа Dallas Touch Memory выдает данный прибор.
 
В притоковских приборах при считывании ключа ТМ происходит 2 попытки и в обеих ключ должен совпасть. Видимо Лидер выдает код ключа только один раз
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А подскажите, че-то не нашел в инструкции на Лидер-1, какой номер ключа Dallas Touch Memory выдает данный прибор.
Номер ключа? Не понял вопроса. Если про код, в истории ППКОП 011-8-1-05К Приток-А-4(8) АРМ ДПЦО при нажатии на кнопку р.брелока, у каждого р.брелока был свой код "0000XXXXXX" (X - шестнадцатеричное число). А при подключении Лидера к приборам А-КОП-01 -02 и дальнейшем нажатии на кнопку р.брелока, в ленте АРМ ДПЦО код не высвечивался, приборы никак не реагировали.
 
значит не совпадение временушек, присылайте к нам Лидер и мы посмотрим что можно сделать. Но как показывает практика - у каждого производителя свой взгляд на эмуляцию ТМ
 
Вообще-то очень странно. ППКОП-05к передает код ключа с "Лидера", а КОП-02 нет. Методика считывания ключа у приборов одинакова. И к стати у вас в строчке "0000ХХХХХХ"=10 знаков, а для правильного восприятия кода ключа ТМ прибором должно быть 12 знаков. А вообще Мы делаем так: Берем ACS-101, программируем время сработки реле 3-сек, припаиваем таблетку ТМ в разрыв одного провода, и в прибор. Нажал кнопку брелка, реле замкнулось, код с таблетки считался и ВСЕ. К стати на "Лидер" тоже есть функция 3-х секундной задержки. Надеюсь Вы ее используете.
Страницы: 1