Все шлейфа А-КОП-02 уходят в тревогу.

Все шлейфа А-КОП-02 уходят в тревогу.
Страницы: 1
 
Есть три прибора А-КОП-02, шлейфы которых одновременно уходят в тревогу (один раз в сутки, может два или три, резисторы установлены в колодке самого прибора). От версии прошивки не зависит, перепробовали от 42 до 55. Источники питания применяли разные: Скат-1200С, ИВЭПР 12/5, адаптер на 12В (данные приборы с другими КОПами работают исправно) ничего не помогает.
Также имеется два прибора, которые самопроизвольно перезагружаются, со стороны это выглядит как будто прибор обесточили на 1с и тут же включили; а дальше в ленте идут события: включение питания, сброс процессора, тревога ВП. Источники питания применяли как в первом случае.
Отправлять в ремонт?  
 
Самое простое проверьте кондеры по питанию. А так естественно в ремонт.
 
Отправляйте. На посылке сделайте  пометку для Веснина. Мне на почту отправьте запрос на бланке - вышлю замену навстречу.