Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

Пульт выносной ППКОП липг 467845.013 и КОП 01

Пульт выносной ППКОП липг 467845.013 и КОП 01
Страницы: 1
 
Уже два дня бьюсь с ним. С 011 1 симочным работает отлично. С 11м работает отлично. С КОП 01 есть только индикация на пульте связи с ПЦН и мигает красным диод питания ( батарея отключена на КОПе). Уважаемый Скалецкий Игорь посоветовал сменить прошивку на пульте. Прошу выслать прошивку и инструкцию по прошивке пульта и если нужно еще и КОПа. И да обратил внимание - инструкция по подключению пульта не полная. Игорь подсказал что надо в пртюнипрог прописать МАС адрес. почему то от вас на гугло почту письма не доходят - вот на майл.ру - kostynych888bmw@mail.ru - заранее спасибо
 
Уважаемый Константин Владимирович, не мог отправить вам ответ на входящий адрес почты gmail.ru. Отправил на kostynych888bmw@mail.ru.
 
Если работает с 011 приборами, но не работает с КОП-01, то скорее всего выбран режим "4" на выносном Пульте, для работы с КОП необходим режим "5".
Для смены режима необходимо:
1. Зайти в сервисный режим:
   - Выключить питание пульта
   - Вскрыть корпус пульта
   - Закоротить ТМ-считыватель или прислонить ТМ-ключ к нему, включить питание
   - Закрыть корпус пульта.
2. Выбрать режим:
   - Пропустить тесты индикации, 2 раза коснувшисьTM-считывателяTM-ключом
   - Выбрать нужный режим, касаясь считывателя ключом или удерживая ключ у считывателя (режимы меняются
циклически в порядке «3»-«4»-«5»)
 
В конфигурацию прибора КОП через Uniprog необходимо добавить элемент "клавиатура" во вкладке конфигурация. В добавленном элементе "клавиатура" необходимо прописать MAC адрес в соответствующее поле (MAC адрес указан на наклейке на плате Пульта выносного: шесть символов сгруппированных по два и разделённых пробелами). Также необходимо настроить группу индикации, здесь задаётся соответствие индикаторов пульта шлейфам прибора.
 
Физически подключение пульта осуществляется следующим образом:
1. "А" пульта на "А" КОПа
2. "B" пульта на "B" КОПа
3. + РИП пульта на +12В КОПа
4. - РИП пульта на  _|_ КОПа

Также можно запитать пульт выносной от отдельного источника питания, в этом случае следует соединить  _|_ КОПа с  _|_ источника питания.
 
Режимы менял. Ставил режим 5. МАС и соответствие шлейфов прописывал. Соединял так как вы указали. Все, что смог добиться по индикации на пульте указал выше.
 
А новый uniprog3 3.0.2.(11) помог или нет. Если нет то остается только одно ПРОШИВКА пульта!!!
 
Точно такая же проблема! Клавиатура не видит КОП-02!
 
Не знаю, может быть поможет.
Была проблема КОП-01 (8 зон) не видел клавиатуру на 8 зон.
Заработала тогда, когда в настройках клавиатуры в группе индикации поставил "выключен" для зон 9-16.
По умолчанию этого не было.
 
У меня КОП-02.1 4 ШС первые 4 ШС включены остальные выключены!!!
 
Цитата
Коршунов Георгий Сергеевич написал:
У меня КОП-02.1 4 ШС первые 4 ШС включены остальные выключены!!!
Расскажите подробнее:
1. как настраивали клавиатуру, что отображается на светодиодных индикаторах клавиатуры
2. что прописывали в UniProg, какая версия Uniprog
3. версия прибора и версия клавиатуры
 
Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, имеет ли возможность данный (Пульт выносной ППКОП 467845.013) ставить/снимать шлейфы по отдельности ТМ ключами?  
PS... Инженер пульта говорит что прописал на пульту ключи под шлейфы но ключи не работают как хотелось бы. Может нужно переключить в какой-то режим!? ( В инструкции ППКОП 467845.013 ничего не нашел или слепой )))