КОП-02, всего две зоны охраны, 1-я вх. дверь, 2-я ИК движения в комнате.
Обе запрограммированы «взять с задержкой».
Задержка на выход в КОПе 60 сек., задержка на вход в АРМе 60 сек.
КОП пока работает только по GPRS, в данном случае это не так важно.
Прибор новый, недавно смонтирован, прошивка 1.58.
Проблема.
Ставится на охрану нормально, а вот при снятии непонятка.
При нарушении первой зоны на приборе начинает мигать красным индикатор «охрана» и индикатор зоны №1, а на ПЦН буквально через несколько секунд проходит тревога, хотя как бы ещё идёт задержка на вход.
Повторяю – задержка на вход 60 сек прописана в АРМе.
Делаем снятие КОПА с охраны, на КОПе погасает индикатор охрана и прекращается звук.
На ПЦН проходит снятие первого шлейфа с охраны и «примечание» красным – «… вне времени для снятия».
Через 20 сек после тревоги по первой зоне проходит тревога по второй зоне, которая НЕ нарушалась и на самом приборе индикатор второго шлейфа не включается.
На ПЦН вторая зона не снимается, висит в тревоге и та же фраза – «… вне времени для снятия».
После опроса зона восстанавливается.
Понятно, что как-то связано с «задержкой на вход», но как доказать.
На ПЦО говорят, что всё прописали правильно, как и в сотнях, других номерах, в КОПе тоже вроде всё ОК.
Написал, как смог, что смотреть, куда рыть?
Обе запрограммированы «взять с задержкой».
Задержка на выход в КОПе 60 сек., задержка на вход в АРМе 60 сек.
КОП пока работает только по GPRS, в данном случае это не так важно.
Прибор новый, недавно смонтирован, прошивка 1.58.
Проблема.
Ставится на охрану нормально, а вот при снятии непонятка.
При нарушении первой зоны на приборе начинает мигать красным индикатор «охрана» и индикатор зоны №1, а на ПЦН буквально через несколько секунд проходит тревога, хотя как бы ещё идёт задержка на вход.
Повторяю – задержка на вход 60 сек прописана в АРМе.
Делаем снятие КОПА с охраны, на КОПе погасает индикатор охрана и прекращается звук.
На ПЦН проходит снятие первого шлейфа с охраны и «примечание» красным – «… вне времени для снятия».
Через 20 сек после тревоги по первой зоне проходит тревога по второй зоне, которая НЕ нарушалась и на самом приборе индикатор второго шлейфа не включается.
На ПЦН вторая зона не снимается, висит в тревоге и та же фраза – «… вне времени для снятия».
После опроса зона восстанавливается.
Понятно, что как-то связано с «задержкой на вход», но как доказать.
На ПЦО говорят, что всё прописали правильно, как и в сотнях, других номерах, в КОПе тоже вроде всё ОК.
Написал, как смог, что смотреть, куда рыть?