Вне времени для снятия.
Страницы: 1
 
КОП-02, всего две зоны охраны, 1-я вх. дверь, 2-я ИК движения в комнате.
Обе запрограммированы «взять с задержкой».
Задержка на выход в КОПе 60 сек., задержка на вход в АРМе 60 сек.
КОП пока работает только по GPRS, в данном случае это не так важно.
Прибор новый, недавно смонтирован, прошивка 1.58.
Проблема.
Ставится на охрану нормально, а вот при снятии непонятка.
При нарушении первой зоны на приборе начинает мигать красным индикатор «охрана» и индикатор зоны №1, а на ПЦН буквально через несколько секунд проходит тревога, хотя как бы ещё идёт задержка на вход.
Повторяю – задержка на вход 60 сек прописана в АРМе.
Делаем снятие КОПА с охраны, на КОПе погасает индикатор охрана и прекращается звук.
На ПЦН проходит снятие первого шлейфа с охраны и «примечание» красным – «… вне времени для снятия».
Через 20 сек после тревоги по первой зоне проходит тревога по второй зоне, которая НЕ нарушалась и на самом приборе индикатор второго шлейфа не включается.
На ПЦН вторая зона не снимается, висит в тревоге и та же фраза – «… вне времени для снятия».
После опроса зона восстанавливается.
Понятно, что как-то связано с «задержкой на вход», но как доказать.
На ПЦО говорят, что всё прописали правильно, как и в сотнях, других номерах, в КОПе тоже вроде всё ОК.
Написал, как смог, что смотреть, куда рыть?
 
Посмотрите параметр "Режимное время", или отключите его совсем, или исправьте на правильное.
 
Параметр "время для снятия" в АРМ Карточка для данного прибора, необходимо поставить либо значение "всегда" либо необходимый временной интервал.
 
По описанию Сергея карточка заполнена некорректно:
1. "Взять с задержкой" заменить на "Взять после выхода" (в 99% использовать "Взять после выхода").
2. Проверить "Время для снятия".

См таблицу к типовому заполнению тактики. Согласно таблице программа ставит по умолчанию. Если уже заполнены параметры не так, то по нажатию одной кнопки программа исправит все ошибки некорректного заполнения.
 
Привожу в пример скриншот как можно исправить некорректные значения.
Стоит знать, что параметр со значением не по умолчанию выделяется жирным.
В том случае, если есть потенциальная ошибка - рисуется синий значок с буквой i в центре.
 
К стати, а задержка на вход 60 сек, не многовато ли будет!!! При таком параметре , и если правильно настроено режимное время, тревога по объекту будет именно через указанное время. Да за это время можно ого-го.....
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
К стати, а задержка на вход 60 сек, не многовато ли будет!!! При таком параметре , и если правильно настроено режимное время, тревога по объекту будет именно через указанное время. Да за это время можно ого-го.....
а если хозорган не успевает за 30-40 секунд добегать, постоянно вручную снимать объект с ПЦН?
 
А если кража происходит за 20 сек., а наряд отправили через 40 сек. Куда смотрели в течении тех.... 20 сек. Все очень индивидуально, но у Нас задержки на вход "запретили", и к стати УВС(устройство взятия/снятия) ставят в непосредственной близости от входной зоны, тем самым снижают минимальные задержки на вход. А так как правильно Вы заметили снимают объекты после тревоги "вручную".
 
Спасибо всем кто откликнулся.
К сожалению, ваши советы не помогли, всё сделали, как советовали, результат ноль.
Взяли другой номер и ключ шифрования, и всё заработало, как надо.
Уже который раз номера, которые уже были в пользовании или даже просто зарезервированы, выкидывают самые непредсказуемые проблемы.
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
К стати, а задержка на вход 60 сек, не многовато ли будет!!!
Нет, у нас на квартирах стандарт, ни много ни мало - норма.
Вы нам лучше расскажите о времени прибытия полиции, но только не в этой теме.
 
Тактика работы прибора, в частности Время для снятия, Время для сработки, и пр. настраиваемые во вкладке "Охрана" АРМ Карточка, НЕ ЗАВИСИТ от пультового номера, а уж тем более от ключа шифрования!!!
Хорошо, что все получилось на другом "номере", но .....
А на счет задержки на вход 60 сек, могу привести кучу примеров краж квартир/объектов за 20 сек.
И время прибытия ГЗ(нарядов полиции) вообще-то регламентировано и составляет 5-7 минут, а то и меньше, иначе ....
(в частности Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. N 80)-согласен не в этой теме.
Москва-своеобразный город и живет своей жизнью. :-)
 
Разобрались, ещё в ноябре, просто не доходили руки, чтобы отписаться.
Действительно проблема была в некорректно заполненной карточке в разделе "режимное время", "время снятия".
Спасибо всем!!!
 
А можно по подробнее получить информацию про "режимное время" "время для снятия" "время для сработок" ?
Если "режимное время" стоит к примеру с 10-12 а тревога происходит в 13, где это тревога будит отображаться в каком стакане? Или это надо устанавливать "время для сработок"
 
Режимное время влияет на работу новых функций(введены в 3.7.0) оповещения о не взятии под охрану и о не снятии с охраны, а так же запрещает взятие вне режимного времени. Сообщения попадают в стакан Проверка.
Время для снятия - интервал в котором возможно снять с охраны кодом ХО в автоматическом режиме без тревоги.
Время для сработок - интервал, в котором действует задержка на вход для входных шлейфов, вне этого интервала, сработка отсутствует и нарушение входного шлейфа является тревогой, которая попадает в стакан Оперативных тревог.

Сформулируйте конкретней, что Вы хотите.
 
Приток у нас всего лишь месяц (изучаю путем проб и ошибок). К примеру объект охраняется у нас с 20:00 до 9:00, а тревога происходит в 10:00. Вот мне и интересно где что выставлять и куда такие тревоги будут проходить? С "время для снятия" я вчера разобрался что к чему.
 
Тревога по причине нарушения шлейфа под охраной, который не находится в режиме "Проверка"(красный кружок со знаком восклицания) попадает в стакан "Оперативные тревоги".
Тревога по причине нарушения шлейфа под охраной, который находится в режиме "Проверка" попадает в стакан "Проверка".
Сработка - нарушение входного шлейфа под охраной, попадает в стакан "Сработки", если шлейф не снят с охраны, через 40секунд(параметр для шлейфа задается в АРМ Карточка) сработка превращается в Тревогу и попадает в стакан Оперативных тревог.

Выставляете режимное время с 20:00 до 09:00, устанавливаете галочку "Формировать предупреждение  Нет взятия в режимное время через (мин)", т.о. делаете напоминание о не постановке под охрану.
Время для снятия выставляете с 09:00 до 20:00, и любая попытка снятия вне этого времени приведет к тревоге по шлейфам.
Время для сработок выставляете с 09:00 до 20:00, не будет времени для снятия вне данного интервала, сработка отсутствует, как только нарушили входную зону сразу объявляется тревога.
 
Почти все правильно, но слишком жесткие временные требованиях для ХО. Возможны послабления: на плюс минус полчаса. А именно:
- режимное с 20:00 до 9:00
- время для снятия с 8:30 до 20:30
- время для сработок с 8:30 до 20:30
ну пришел чел на работу на 5 минут раньше... ну и чего дергаться то зря... это же не 4 утра!!
Или плюс минус 15 минут.
Суть: КАТЕГОРИЧЕСКИ не нужны ЛИШНИЕ тревоги, а нужны ТОЛЬКО настоящие.
Достигается еженедельным просмотром отчета  АРМ Статистика "не успевшие снятся" и по результатам  либо корректируем карточку либо проводим "работу среди ХО". Лишних тревог быть не должно. ХО берет и снимает без участия ПЦН. Автоматика ... А вот шаг в сторону (более чем на полчаса)  - расстрел на месте.
Страницы: 1