Страницы: 1
 
Всем доброго времени суток. Есть множество установленных у клиентов КОПов, с недавнего времени заметил, что два из них регулярно, раз в месяц, теряют связь, при этом не пытаются переключать каналы связи, просто отпадают. Связь на самом приборе моргает. Для возврата в работоспособное состояние приходится перезагружать отключением питания. Симки меняли, думали может в них проблема, операторы связи разные, основной канал проводной интернет. Может кто сталкивался с подобным. Прошивка в приборах 1.36.  
 
Ну начать все же следует с обновления прошивок на КОПах
 
1. Текущее состояние: коп-01 1.36, коп-02 1.58
2. Сервер подключений 5.43
3. Текущий uniprog 3.0.2(50)
4. Настройки для прибора "по умолчанию" + добавляем к ним ваши индивидуальные
ID, KEY прибора  и адреса ПЦН.
...
все должно работать.
Если не поможет - шлем в личку историю и лог СП.
Если и это не поможет перед перезагрузкой переключением питания прибора снимаем и шлем лог с прибора (программа util_kop).
 
Все как описано выше, кроме сервера подключений. У меня версия 5.35. Как обновить, если это возможно. Версия Приток 3.6.3. (124)
 
Сервер подключений лежит в комплекте Tools.
Его возможно обновить без обновления сборки.
Если идти мелкими шагами, но нет смысла и причин для этого. Ставьте 3.7.0.
 
Кода прибор работает через Ethernet,  В АРМ ДПЦО-Настройки прибора, Запросить состояние каналов связи, и посмотреть есть ли подключение по GPRS. А лучше всего попробовать просто включить прибор только на SIM карте и посмотреть будет работать или нет. Если нет, то проверить настройки к Серверу подключений и доступность GPRS.
Вопрос для уточнения:
После физической перезагрузки прибор начинает работать через Ethernet или SIM(GPRS)
Какие настройки в приборе для Ethernet(DHCP или статика)
Какой параметр (значение) установлено для проверки связи для Ethernet.
 
На сим работает отлично, проверяли, неоднократно. Интернет статика.
Параметр (значение) для проверки связи для Ethernet 1 минута, gprs 5 минут.
После перезагрузки начинает работать через интернет, если выдернуть кабелек (сеть), то соответственно через сим.
 

"все должно работать."
Похоже проблема не решилась - переходим на следующий уровень:
1. шлем в личку историю и лог СП.
2. перед перезагрузкой переключением питания прибора снимаем и шлем лог с прибора (программа util_kop).> [[4901]]:
Цитата
На сим работает отлично, проверяли, неоднократно. Интернет статика.
Похоже хотели написать Ethernet - статика???
 
3. Шлем в личку конфигурвцию прибора.
 
Приношу свои извинения что долго не писал. Сильно приболел, за ситуацией не следил.
С проблемой разобрались, все же сим-ки. Сим карты корпоративные, из одной партии, и все "кривые". Поставили свою и проблема решилась сама собой.
На втором приборе криворукие ФГУПовцы сломали антенну, и при малейшей встряске контакт терялся, ну и связь соответственно. Обслуживали(собственник отказался от их услуг) прибор эти же "криворукие", ну и поправляли все на место, списывая проблему на нас "-это у вас что то не работает,у нас все в порядке".Всем спасибо за помощь.
 
Не думал, что такое может. оказывается может.
Тоже поступают жалобы от техников, что КОПы (речь про КОП-02) странно работают на GPRS: могут день работать и отвелиться, а могут неделю. При это замечено, потеря связи происходит минуты на 2. Пробовали все возможные операторы и ситуация одна и та же.
При чем, приборы самые новые (ноябрь2016-январь 2017). Все идут с прошивкой 1.58
 
1.58 довольно старая прошивка, шейте 2.12(22) или хотя бы 1.69. Что у вас прописано в полях "интервал контроля связи с сервером" для обеих сим-карт? Случайно не "0"? Поставьте значение в интервале от 15 до 25, для начала попробуйте значение 20.>
[[5918]]:
[QUOTE]Не думал, что такое может. оказывается может.

Тоже поступают жалобы от техников, что КОПы (речь про КОП-02) странно работают на GPRS: могут день работать и отвелиться, а могут неделю. При это замечено, потеря связи происходит минуты на 2. Пробовали все возможные операторы и ситуация одна и та же.

При чем, приборы самые новые (ноябрь2016-январь 2017). Все идут с прошивкой 1.58

 
Цитата
Юдаев Алексей написал:
1.58 довольно старая прошивка, шейте 2.12(22) или хотя бы 1.69. Что у вас прописано в полях "интервал контроля связи с сервером" для обеих сим-карт? Случайно не "0"? Поставьте значение в интервале от 15 до 25, для начала попробуйте значение 20.>
КОПЫ обновлены до 1,69. Выставлено: 25
 
а что мешает использовать (на январь 2017)
1. прошивки 2,12(23)
2. СП 6.14
3. uniprog3.0.3(85)
4. АРМ 3.7.1
Причем по каждому пункту отдельно ???
 
я Пытаюсь оценить время между выходом версии и ее использованием.
 
Цитата
Александр Сергеевич написал:
Не думал, что такое может. оказывается может.

Тоже поступают жалобы от техников, что КОПы (речь про КОП-02) странно работают на GPRS: могут день работать и отвелиться, а могут неделю. При это замечено, потеря связи происходит минуты на 2. Пробовали все возможные операторы и ситуация одна и та же.

При чем, приборы самые новые (ноябрь2016-январь 2017). Все идут с прошивкой 1.58
В какой раз обращаю внимание, КОП-ы постоянно в GPRS это не правильно.
Основной канал для данных приборов=Ethernet.
При проблемах с GPRS(может и месяц нормально проработать, а может и вообще не работать), обращайтесь к Сотовикам.
Ставите выносные антенны, проверяйте устойчивость работы ИМЕННО GPRS(2G).
Наличие и "устойчивая" работа так называемых 3G; 4G вообще к к прибору ни какого отношения не имеет.
Разбирайтесь с тарификацией SIM карт. К стати ОПСОC-сы могут принудительно "разрывать" сессию, особенно при минимальном трафике(который и потребляет прибор).
Пробуйте уменьшить параметры в приборе "Контроль связи с сервером" и Время до аварии-в АРМ "Конфиггуратор".
Но все равно, если проблемы в GPRS(наличие устойчивой работы) или ОПСОС-сы"чудят", то Вам это не поможет.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
а что мешает использовать (на январь 2017)

1. прошивки 2,12(23)

2. СП 6.14

3. uniprog3.0.3(85)

4. АРМ 3.7.1

Причем по каждому пункту отдельно ???
1.,2,4 старый пульт, старые приборы, удаленность объектов, отсутствие людей
3. Используем.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
В какой раз обращаю внимание, КОП-ы постоянно в GPRS это не правильно.
Основной канал для данных приборов=Ethernet.
это как раз понятно нам, но не понятно собственникам: ведь речь идет деньгах.

Цитата
Ставите выносные антенны, проверяйте устойчивость работы ИМЕННО GPRS(2G).
используем комплектные

Цитата
Пробуйте уменьшить параметры в приборе "Контроль связи с сервером" и Время до аварии-в АРМ "Конфиггуратор".
и на сколько уменьшить?
 
В приборе=10сек, в АРМ Конфигураторе=120,90,60. Надо пробовать.
Не забывайте после смены параметров "Время до аварии" загружать Таблицу направлений-Сервера подключений, иначе ни чего не поможет.
А зачем было ставить КОП-ы, если нет Интернета. Для этого есть другие приборы.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
В приборе=10сек, в АРМ Конфигураторе=120,90,60. Надо пробовать.

Не забывайте после смены параметров "Время до аварии" загружать Таблицу направлений-Сервера подключений, иначе ни чего не поможет.
Ок. будем пробовать

Цитата
А зачем было ставить КОП-ы, если нет Интернета. Для этого есть другие приборы.
Просто было принято, непонятное мне решение (предположу, что речь идет о стоимости), переходить на КОПы.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А зачем было ставить КОП-ы, если нет Интернета. Для этого есть другие приборы.
Госпоставки, техперевооружение и ничего не поделаешь.
 
КОП обязан работать только на двух сим без Ethernet.
При этом Время до аварии может быть увеличено с 120 сек до ??? сек .
Публикуйте вопросы к 2.12(23). Выдержки истории, логов или конфига.
Где техническая Суть вопроса?
"Есть множество установленных у клиентов КОПов, с недавнего времени заметил, что... "