Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

Поставить/снять КОП2-02 при помощи внешнего устройства.

Поставить/снять КОП2-02 при помощи внешнего устройства.
Страницы: 1
 
Как с помощью реле, имеющим н.з. и н.р. контакты можно управлять постановкой/снятием КОПа.
Как сделать это грамотно и правильно, необходимо схемотехническое решение.
Мы сейчас пытаемся сами кое-что сделать, но нужна профессиональная консультация.
Возможно к вам уже кто-то обращался и вас уже есть готовое решение.
Нарисуйте схемку, пожалуйста.
Если нельзя выложить здесь, то мне на почту, спасибо.
 
Штатно приборы Приток не имеют входа для взятия/снятия путем замыкания контактов.
Но "умельцы" предлагают такую схему:
устанавливают во внутрь прибора далас ключ и реле, управляемое удаленно, тогда все берется и снимается с помощью удаленного управления. Подключаем либо "вместо" штатного ридера, либо параллельно.
По сути реле "прикладывает ключ".
понятно что безопасность падает до плинтуса, но ради удобства клиента....
 
Любое устройство Радиокнопка, типа Астра-Р, ASC-100 и пр. Эмулятор ключа ТМ.
Подключается все просто: общий минус ТМ, между контактом "НО"-радиокнопки (реле) и "+" ТМ прибора ставим "таблетку ТМ". Все работает: нажимаем  на кнопку, реле замыкается на 1-2 сек., происходит запрос и взятие прибора. Снятие аналогично.
В КОП-02 и КОП-01 пока не реализованы "штатные колодки ТМ", поэтому просто подключаемся к штатному Ридеру.
 
Если хотите использовать Астра-Р-РПУ исп.ТМ или «Лидер» вариант 1 в режим эмуляции ТМ-ключа, знайте, что А-КОП-02 не работает с ними. Только реле + ТМ-ключ.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:

устанавливают во внутрь прибора далас ключ и реле, управляемое удаленно, тогда все берется и снимается с помощью удаленного управления. Подключаем либо "вместо" штатного ридера, либо параллельно.

По сути реле "прикладывает ключ".
Спасибо всем за консультацию, мы так и думали, вероятно это единственный способ.
Простите за ещё один нескромный вопрос - как эту самую таблЭтку "Кулибины" крепят и физически  подсоединяют к ней провода.
 
Можно припаять два проводочка, можно две пластинки изолентой обмотать, можно взять "держатель" для батарейки "BIOS". Проявите смекалку :-)
 
предполагаю что "пайка" надежней.  позволяет исключить потерю контакта из-за окисления (годы покажут).
"Астра-Р-РПУ исп.ТМ или «Лидер» вариант 1 в режим эмуляции ТМ-ключа, не работает с Притоком" - этот вопрос в ТЕКО задан, стенд для проверки я им отправил, разговоры о причинах проведены. ... может и сделают...
 
В приборах УО-4С есть технологический шлейф, замыкание которого приводит к взятию устройства, а размыкание к снятию (или наоборот), может имеет смысл Вам посмотреть в эту сторону. Здесь дополнительную колодку делать не обязательно, можно вывести два штырька на плате, как были когда-то у вас для сброса на заводские и на которые можно надеть колодку, как от ТМ.
 
В УОО "Ахтуба" имеется тип шлейфа "Управляющий шлейф". Если он замкнут, оконечка ставится под охрану, когда размыкается, оконечка снимается с охраны.
 
Нехорошее предложение и работа взятие/снятие по замыканию "двух проводочков". Как вы опознаете кто поставил под охрану, т.е номер ключа/клиента. Безопасность и защита падает в разы, т.е. вообще не существует.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Нехорошее предложение и работа взятие/снятие по замыканию "двух проводочков". Как вы опознаете кто поставил под охрану, т.е номер ключа/клиента. Безопасность и защита падает в разы, т.е. вообще не существует.
Чушь!
Вы хоть поняли, что сказали?
 
Ну почему-же Чушь.
Выдержка из инструкции, вроде все понятно-Замкнули-взялся, разомкнулся-сняли.
Или Я чего-то не понимаю? Поясните тогда методику.
− «Технологический» – короткое  замыкание  шлейфа  приводит  к  снятию (обрыв
к взятию) шлейфов, связанных с данным шлейфом.  2.2.4.3  Взятие с помощью технологического ШС или шифроустройства, подключенного к
контактам ТШ 0В.
При размыкании технологического ШС или  контактов ТШ и 0В происходит немедленное
взятие ШС типа «охранный» и «вход»,
2.2.5.3  Снятие с помощью технологического ШС или шифроустройства, подключенного
к контактам ТШ 0В.
При замыкании технологического ШС или  контактов ТШ и 0В происходит немедленное
снятие ШС типа «охранный» и «вход».
 
Извините за резкость, не удержался.
Технически вы всё описали правильно и даже схему привели, но речь завели о «проводочках».
Проводочки эти не на улице или в подъезде валяются, где любой дворник Джамшут может их замыкать/размыкать, а подсоединены к другому охранному устройству, в нашем случае Vista, которое в свою очередь при помощи программно-управляемых реле управляет постановкой/снятием Притока.
Нам надо научить Висту управлять Притоком. Со взятием и тревогой уже разобрались, а со снятием есть проблемы.
Вы посмотрите сами, в УО-4С такое давно сделано, и никто не боится. Приток монтёры дорабатывают «на коленке», потому что это стало крайне необходимо и опять не боятся.
Причём, обратите внимание, занимаются этим не инспекторы или инженеры ВО или ФГУПа, а электромонтёры (классификация рабочий), первый после уборщицы.
Потребность в данной ф-ии есть и её надо добавлять в прибор, и никто лучше разработчика этого не сделает. Можно добавить ещё один пункт в меню программы конфигуратор – «вкл/выкл технологический шлейф».
Наличие большого кол-ва ф-ий расширит возможности применения прибора, повысит его универсальность, привлекательность у потребителя, а также конкурентоспособность.
Паранойя не лучший спутник в жизни, а "как бы чего не случилось" не лучший советчик.
 
Ну-ну, а где гарантия того, что какой нибудь техник не поставит на Ваш "технологический шлейф"  тумблер вкл/выкл и не "вынесет" объект. Спасибо, но считаю, что такая "привлекательность" не нужна. Спросите свой Сбербанк и думаю они Вам ответят.
Было предложено решение для взятие/снятие прибора с помощью "радио брелка" и не более, что к стати тоже не совсем приветствуется,но тем не менее более безопасное чем просто замыкание/размыкание контактов на приборе. Тем более, что к ним можно просто подсоединить два "проводочка". Подумайте все таки о безопасность своих клиентов, а не о своем удобстве.
 
я не художник и не поэт.
накидал схемку простейшую.
Объясню кратко
слева кубики (реле) - это радиокнопки, сколько ключей, столько и ставить.
кругляшки - это "таблетки"
вверху подключение к прибору.
подключение к "таблеткам" от реле, это уже на ваше усмотрение, как сделать.
 
Про "...другому охранному устройству, в нашем случае Vista..."
Для Висты сейчас мы изготовили РКС-05. подключается к "висте" вместо АТС, берет с нее все сообщения, и шлет на пульт по ehternet/gprs  в формате контакт_ид. Имеет вход "обобщенной" тревоги.
Будем готовы нАчать в феврале под 3.7.1.  Надеюсь это поможет решить проблему ... и замыкать не надо.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
Про "...другому охранному устройству, в нашем случае Vista..."

Для Висты сейчас мы изготовили РКС-05. подключается к "висте" вместо АТС, берет с нее все сообщения, и шлет на пульт по ehternet/gprs  в формате контакт_ид. Имеет вход "обобщенной" тревоги.

Будем готовы нАчать в феврале под 3.7.1.  Надеюсь это поможет решить проблему ... и замыкать не надо.
Это было бы здорово.
У нас в разные годы появлялись GSM-дозвонщики, но почему-то не прижились, вопрос в цене, например, такой
http://www.tehniksb.ru/gsmgprs_vista.html
На сайте РКС-5 есть? Посмотреть бы одним глазком.
Что касается обсуждаемого здесь варианта - релюхи и таблЭтка, то сделали, на столе работает.
 
Выкладываю нашу схему, может кому понадобится и поможет.
Почему-то в голову лезет поговорка – «кнопку нажал и бревно на плече».
 
Сергей, ошибка в схеме.
При замыкании контактов Р2, ни куда не подключается слева контакт.
Перемычка наверно должна быть.
и по схеме, только снятие и взятие происходит одним ключем.
и не понятно будет, кто поставил или снял обьект.
 
Цитата
Андрей Александрович написал:
Сергей, ошибка в схеме.

При замыкании контактов Р2, ни куда не подключается слева контакт.

Перемычка наверно должна быть.

и по схеме, только снятие и взятие происходит одним ключем.

и не понятно будет, кто поставил или снял обьект.
Реле Р3 - замкнуто если шлейфы КОПа в состоянии взят\норма.
Поэтому Р2 будет "прикладывать" ключ.
Но если речь идёт про панель Адемко - как передача сообщений с них - то лучше РКС-05
 
Цитата
Андрей Александрович написал:
Сергей, ошибка в схеме.

При замыкании контактов Р2, ни куда не подключается слева контакт.

Перемычка наверно должна быть.

и по схеме, только снятие и взятие происходит одним ключем.

и не понятно будет, кто поставил или снял обьект.
Логика работы следующая.
Взятие – по системной команде Висты «конец задержки на выход» контакты реле Р1 замыкаются на 2 секунды, а затем возвращаются в исходное состояние, т.е. ключ прикладывается к контактам считывателя на 2 секунды и происходит взятие Притока на охрану.
Одновременно с этим, Приток включает выносной индикатор «Охрана» (выход В5) и подаёт напряжение 12В на обмотку внешнего реле Р3 (выход В4) и его контакты замыкаются на всё время охраны (до снятия). Этим действием подготавливается цепь снятия с охраны.
Снятие – по системной команде Висты «снятие» контакты реле Р2 замыкаются на 2 секунды, а затем возвращаются в исходное состояние, т.е. ключ прикладывается к контактам считывателя на 2 секунды и происходит снятие Притока с охраны, гаснет выносной индикатор «охрана» и размыкаются контакты реле Р3.
Реле Р3 в данной схеме необходимо в силу логики работы контрольной панели Виста.
Например, снятие Висты после тревоги надо сделать 2 (два) раза. Первое снятие осуществит описанную выше процедуру, а второе и последующие «снятия» будут влиять только на Висту.
Другими реле релейного модуля Висты можно формировать сигналы тревоги.
Конечно, такой способ мог родиться только от безысходности, покажите на сайте РКС-5!
 
Сейчас в работе. Замечания и пожелания приветствуются.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
Сейчас в работе. Замечания и пожелания приветствуются.
А почему вы вообще начали делать РКС-05?
Вы получили ТЗ?
Кто заказал, если не секрет, конечно.
 
Уважаемый Сергей, Вам РКС-05 для Вашей Висты не нужен?
В таком случае, ознакомьтесь с документом и найдите там разрешенную "Висту".
Вам идут на помощь, а вы от нее отказываетесь :-(
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Уважаемый Сергей, Вам РКС-05 для Вашей Висты не нужен?

Вам идут на помощь, а вы от нее отказываетесь :-(
Уважаемый, я в замешательстве!
Вы где такое прочитали?
Я понимаю, воскресенье, вечер, домашняя обстановка, шматок сала с головкой золотистого репчатого, стопарик……………………………………, без иронии, я сам такой.
Прочтите моё сообщение #4969
 
Цитата
Сергей написал:
Скалецкий Игорь написал:
Уважаемый, я в замешательстве!

Вы где такое прочитали?
Из самого Вашего вопроса:
А почему вы вообще начали делать РКС-05?
Вы получили ТЗ?

Вопрос некорректен.
По многочисленным запросам, производители ОБ "Сократ" сами идут Вам на встречу, а Вы хотите про ТЗ узнать, кто и зачем. Спрос рождает предложение.
Лучше бы еще раз поблагодарили :-)
Страницы: 1