Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

КОП-03, заливаю конфиг - прибор перестает работать. Уже два прибора

КОП-03, заливаю конфиг - прибор перестает работать. Уже два прибора
Страницы: 1
 
Два прибора уже так загубил. КОП-03 8шл. Беру из коробки, ставлю резисторы, ставлю антенну, подаю 220, подключаю нотебук со свежим Унипрогом(скачал последний комплект тулзов сегодняшний), считываю конфиг, правлю его так как мне надо - загружаю и всё, прибор тухнет, одна лампа "связь" часто мигает и всё. Унипрог при заливке пишет что всё ОК, залилось нормально но потом прибор не обнаруживает. Конфиг "только эзернет" вводил IP локалки, и два IP серверов, ну идентефикатор и шифрацию ещё.
Что это такое и как это понимать?
 
Инженеры разобрались в чем причина: если у вас два адреса для подключения в разных подсетях и не указан шлюз - прибор клинит. Обещали поправить в очередной прошивке.
Страницы: 1