БП в КОП-01, 03 етс., Вопрос по "железу".
Страницы: 1
 
Интересуюсь таким вопросом: сколько точно должно быть выставлено напряжение в БП стоящем в "больших" приборах типа КОП-01,3 итд?
Почему спрашиваю - для интереса проверил пяток приборов - на всех напряжение немного по разному, от 13.5 до 14.5. А на самом БП на шильдике ясно написано 15вольт.
Вдобавок у нас некоторые приборы постояв немного начинают выдавать сообшения типа "разряд батареи" и заменой батарей это не решается. Насколько я понимаю - ЗУ там интегрировано в основную плату. Сколько точно надо подавать туда напруги чтоб ЗУ работало штатно, и обеспечивало нормальные циклы зарядки?
 
Да иногда на БП приборов выставлено завышенное напряжение. Поэтому мы выставляем примерно 13.86. С помощью тестов проверяем работу БП и АКБ. Ну и "простой" заменой АКБ, данное сообщение "разряд батареи" не убирается. Необходимо полностью отключить прибор, (т.е. обесточить от сети 220 вольт), установить новую "проверенную" АКБ, и подать основное питание на прибор. Ну и самое необходимое, обновить прошивки приборов да актуальных.
 
Хотелось бы услышать ответ непосредственно от разработчиков железа. Они то должны знать что там и как на плате реализовано. В мире уже тысячи специализированных микросхем для ЗУ имеется. Но. Для нормальной зарядки любого типа АКБ необходимо иметь запас по напряжению и току.
Нет под рукой дефектного прибора чтоб не жалко было разобрать, так бы сам уже схему восстановил с печатной платы..
 
Здравствуйте. Уже прошло два с половиной года, а проблема с разрядом батареи (медленный заряд, быстрый саморазряд) осталась. Версии приборов 2.14 и 2.16 КОПы-03.
 
Цитата
Александр Киршин написал:
Здравствуйте. Уже прошло два с половиной года, а проблема с разрядом батареи (медленный заряд, быстрый саморазряд) осталась. Версии приборов 2.14 и 2.16 КОПы-03.
Здравствуйте. Предполагаю, что речь про приборы КОП-03V2. Большинство проблем решаются по мере выхода новых версий прошивок для приборов, на сегодняшний день актуальной версией является 2.18. По вашей проблеме:

[26.08.2019 начиная с версии 2.17  сборки 18]
----------------------------------------------------------------------------------------
ИСПРАВЛЕНИЯ:
 1. ПО:
   1.1. КОП-03V2: Исправления в измерении напряжения аккумуляторной батареи.
 
Спасибо.
Кстати, проанализировал и вот: всего 11 шт. КОП-03, "глючат" только 6 шт.
16 ШС: KOP-03 V2.14(100), KOP-03 V2.14(110), KOP-03v2 V2.16(40)
8 ШС:  KOP-03 V2.14(110), KOP-03v2 V2.16(41)- 2шт.
Изменено: Александр Киршин - 09.09.2020 13:27:10
 
Ещё вопрос. КОП-03 (не v2) версии 2.14 можно обновлять файлом kop-03v2-v2.18(54) ?
В юнипроге другой для 03-го нет. Или 2.14 для него последняя?
 
Цитата
Александр Киршин написал:
Ещё вопрос. КОП-03 (не v2) версии 2.14 можно обновлять файлом kop-03v2-v2.18(54) ?
В юнипроге другой для 03-го нет. Или 2.14 для него последняя?
Для КОП-03, последняя версия прошивки 2.17 (54), но в ней отсутствует поддержка шины расширения.
 
Понятно. А где её взять?
 
Цитата
Александр Киршин написал:
Понятно. А где её взять?
Распространяется вместе с утилитами или Конфигуратором параметров Uniprog, находится среди прошивок на КОПы в каталоге arhive.
 
Спасибо. А в архив то я не заглянул.