Поделюсь своим опытом. Две недели с бубном плясал вокруг КОП-04 2.15.76, с радиомодулем внутренним Астровским.
Слабый сигнал с потерей канала у самых дальних датчиков. А дом то фиг да маленько по величине. 15м максимум до дальних датчиков сквозь стены. Сначала грешил на помехи, бегал с рацией выставленной на 433.42Мгц, смотрел в переносном телевизоре помехи на ТВ (иногда бывает возбуждаются усилители ТВ на антеннах), в общем пляски с бубном были знатные.
Пробовал РИ-М РР в режиме ретранслятора, такая же байда - регулярные потери канала, некоторые датчики изредка восстанавливались и опять отваливались, некоторые (СМК в основном) вообще на связь не выходили.
Обращаю внимание: при регистрации все датчики регистрировались "влёт" находясь уже на местах, как и прибор. Притом как "напрямую" так и через ретранслятор. А РИ-М РР в режиме ретранслятора не позволяет по ЮСБ-порту что-то просматривать или менять. В процессе плясок выявил очень неприятный глюк - если все датчики прописаны через ретранслятор, то при вызове мониторинга радиоканала все датчики прибор теряет наглухо, пока по новой не пропишешь в радиосети! Может я что не так делел, но что там "не так" вообще можно сделать вызывая мониторинг? Учтите это, если кто с таким набором столкнется.
Уже решил переводить РР в режим "автономный" с использованием его реле как ПЦН для прибора, чтоб и состояние датчиков видеть и хоть как-то получить результат, хотя это конечно вариант убогий, у меня 18 датчиков по дому и делить их на два реле - тот ещё маразм.
Но прислал мне Павел Ершов прошивку 2.16.35 - и блин пасхальный, Чудо Господне(тм) не иначе произошло!
Все аварии прекратились, все датчики вышли на стабильную работу и молотят уже второй день на прогоне без потерь канала. Проверить прямо на тревоги и прочее смогу завтра, пока просто гоняю.
Но появилась иная непонятка: если на старой прошивке мониторинг выдавал по датчикам уровни от нуля (авария канала) до шести единиц и не выше (самые ближние датчики от прибора) - но на новой прошивке ВСЕ датчики выдают десятку не вздрагивая. И непрописанные в сети датчики доступны в мониторинге для отображения (оранжевыми индикаторами) а ранее непрописанные монитор не отображал совсем.
В общем: либо в 2.15.76 глюк по радиоприёму с МБД этим, либо в новой прошивке глюк с монитором радиосигналов. Либо ещё что-то, типа вызов мониторинга вызывает не его а некую подобную функцию как при удалении и замене датчиков в радиосети (новая прошивка позволяет выборочно менять\удалять\прописывать радиодатчики без пересоздания радиосети с нуля..)
ЗЫ: ещё добавлю - часть датчиков Астра с перемычками Rtst а часть нет. Прим. поровну. Т.е. часть датчиков проводит тест канала "менее 10 минут" а другая часть "более 10 мин". Сейчас работают все стабильно..
ЗЗЫ2: проверил все датчики на постановку\снятие\тревогу - все работают нормально, без задержек.