Сиcтема охраны "Приток-А"

Приток-А КОП

КОП 04-05 и Спектроны новых серий.

КОП 04-05 и Спектроны новых серий., КОП 04-05 и Спектроны новых серий вместе глючат..
Страницы: 1
 
Столкнулся с такой проблемой: монтирую уже второй объект где ставим на ПС Спектроны их новых серий изготовления. И происходит непонятное. Или тока в шлейфе не хватает, или после перезапуска шлейфа (например при первой сработке датчика) Спектрон не успевает войти в режим, и на приборе шлейф уходит в неисправность. При 1-2 датчиках в шлейфе работает штатно, но как 3й или более добавить - все, вот такая ситуация...это только тревог касается, можно потом перевзять шлейф командой, но цикл повторится - "сработка дымового датчика" и потом "короткое замыкание шлейфа" и "неисправность шлейфа" - до пожарной тревоги не доходит.
Добавочное сопротивление подобрали опытным путём - от 300Ом до 1кОм - разницы нет, 1-2 латчика работают, более 2х - вот такая ерунда начинается.

В Болиде например есть параметр - время опроса после восстановления (как-то так) а в Притоке ничего подобного нет.
Как с этим бороться? Кто-то сталкивался с подобным?
Конкретный тип датчика позже добавлю, паспорт с объекта принесут когда...
ЗЫ: Спектрон 401 ИП329-7-1
ЗЗЫ: после плясок с бубном вокруг прибора с датчиками создалось убеждение что в приборе надо увеличивать время между сбросом питания шлейфа и анализом состояния после сброса.
При сбросе или перезагрузке прибора все шлейфы со Спектронами сосут энергию как не в себя, напряжение в шлейфе падает до 8 вольт. Спустя считанные секунды датчики набрав энергии выходят на режим и спокойно берутся по команде. Но автоматом прибор уже успевает просканировать шлейфы и выдает короткое замыкание.
При тревогах цикл повторяется - сработка-сброс-КЗ.
Нужно править прошивку, увеличивать паузу или предоставлять в конфигураторе прибора явно этот параметр для настройки, как это сделано у Болида.
Изменено: Сергей Сюкасев - 26.09.2019 11:23:34 (Ещё добавил.)
 
Замечание принято, посмотрим что можно сделать.
 
[30.09.2019 начиная с версии 2.17  сборки 29]
----------------------------------------------------------------------------------------
НОВОЕ:
 1. ПО:
   1.1. Начиная с версии 2.17(29) Поддержка параметра "Задержка начала анализа пожарного ШС после сброса".
 
Спасибо, залил в один проблемный прибор на пробу - первое впечатление что помогло, выставил 5сек паузу - уже после перезагрузки КЗ по этим шлейфам не выскакивает. Но по одному успевает проскочить "сработка дымового датчика". Возможно там датчик какой индивидуальный разброс имеет, а возможно полный сброс прибора паузу до анализа берёт не по тем же настройкам в конфиге а иным?

Вообще, ещё с первых КОП04-05 которые мне попали в цепкие лапы - возник вопрос - вот на прежних приборах у вас встроенныйпреобразователь повышающий давал нормальные 20 и выше вольт, зачем на новом железе сделано 16? Что мешало ставить проверенные временем решения? На МРШ16 вообще 24в выдает, и с ними никаких проблем с любыми датчиками не замечено...
Передайте вашим разработчикам железа это моё пожелание.
 
1...выставил 5сек паузу, Но по одному успевает проскочить "сработка дымового датчика".
Там по каждому ШС настройка до 60сек. Прошу исследовать работу этого экземпляра датчика "при старте". 2. Замечание по напряжению принято.
 
Цитата
Павел Воробьев написал:
Там по каждому ШС настройка до 60сек. Прошу исследовать работу этого экземпляра датчика "при старте". 2. Замечание по напряжению принято.
Немного "поплясал с бубном" вокруг прибора с двумя Спектронами. Паузу ставлю 5 сек. её хватает.
Сопротивление добавочное нужно ставить 100-300 Ом, больше нежелательно. Тут надо помнить что по паспорту Спектрона он потребляет в дежурном режиме 0.25мА, а это МНОГО, их таких на шлейф в принципе более 4х лучше не ставить по двупроводной схеме с питанием от шлейфа. Алучше не более 2х.
Оконечное сопротивление ставлю 6.6кОм, напряжение в линии поднимается до 13.2В, и в принципе все нормально работает.
НО. Вылезло совсем иное. Выяснилось что в период контрольной минуты после первого срабатывания датчика - в момент второго срабатывания он повторно сбрасывается перед переходом прибора в тревогу пожарную. И СБРАСЫВАЕТСЯ ИНДИКАЦИЯ НА ДАТЧИКЕ.

Если воздействие на датчик пока прибор в пожаре продолжить то только на третьей сработке Спектрон уже не сбрасывается и индикатор на нем показывает пожар.
Надо бы сделать так, чтоб при второй стработке в течении минуты прибор шлейф уже не отключал переходя в пожарную тревогу. Надеюсь это не сложно? Иначе "по двум сработкам" без индикации сбойный датчик искать придётся с большим трудом..
Страницы: 1