Вопрос, 5 приборов на объектах с одной проблемой. Периодически выдаёт аварию АКБ (быстрый саморазряд или медленный заряд). Как бороться? АКБ менялись на новые, не помогает. Через неделю опять такая же проблема.
 
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
 
Цитата
Александр Игнатьев написал:
Вопрос, 5 приборов на объектах с одной проблемой. Периодически выдаёт аварию АКБ (быстрый саморазряд или медленный заряд). Как бороться? АКБ менялись на новые, не помогает. Через неделю опять такая же проблема.
КОП-03 или КОП-03 в.2? Какая версия прошивки на приборах?
 
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
 
Цитата
Юрий Степанов написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
На каких прошивках?
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
 
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
 Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
На каких прошивках?
КОП-03 V2.14(119) прошил 2.17 (54) МС-01 помер =(( вернул в исходное.
 
Цитата
Юрий Степанов написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=165]Павел Ершов[/URL] написал:
 
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
 
Цитата
 [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
  Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
 На каких прошивках?
КОП-03 V2.14(119) прошил 2.17 (54) МС-01 помер =(( вернул в исходное.
В прошивках 2.17 для КОП-03 убрана поддержка шины расширения. Я интересовался на каких прошивках у КОП-03 в. 2 проблемы с АКБ.
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
 
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=165]Павел Ершов[/URL] написал:
 
Цитата
 [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
   
Цитата
  [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
   Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
  На каких прошивках?
 КОП-03 V2.14(119) прошил 2.17 (54) МС-01 помер =(( вернул в исходное.
В прошивках 2.17 для КОП-03 убрана поддержка шины расширения. Я интересовался на каких прошивках у КОП-03 в. 2 проблемы с АКБ
я конечно дико извиняюсь, но если верить прошивкам - копы 3 то первой версии...
 
Цитата
Никита Соколов написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=165]Павел Ершов[/URL] написал:
 
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
 
Цитата
 [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=165]Павел Ершов[/URL] написал:
   
Цитата
  [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1333]Юрий Степанов[/URL] написал:
   
Цитата
   [URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=77]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Версия Прошивки? последняя для них kop-03-v2.14(119). Но если не нужна шина расширения то можно обновиться до kop-03-v2.17(54)
    Приборы версии 2 все бьют разряд АКБ и без разницы новый АКБ или нет. RS-485 при прошивки умирает.
   На каких прошивках?
  КОП-03 V2.14(119) прошил 2.17 (54) МС-01 помер =(( вернул в исходное.
 В прошивках 2.17 для КОП-03 убрана поддержка шины расширения. Я   интересовался на каких прошивках у КОП-03 в. 2   проблемы с АКБ
я конечно дико извиняюсь, но если верить прошивкам - копы 3 то первой версии...
Для Вашего случая КОП-03(первой версии) версия прошивки 2.14(119). И вот если постоянно проходя сообщения "Разряд АКБ", даже с новой заведомо исправной батареей, то дело явно не в прошивке, а в самом приборе. Вернее в той ее части которая отвечает за заряд АКБ. Первым делом проверьте идет ли заряд на АКБ. (подсказка: обязательно проверьте предохранитель, рядом с БП).
 
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Первым делом проверьте идет ли заряд на АКБ. (подсказка: обязательно проверьте предохранитель, рядом с БП).
если предохранитель будет не исправным, то блок не увидит аккумулятор, и не будет слать такую информацию.
 
Цитата
Андрей У написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=1193]Игорь Скалецкий[/URL] написал:
Первым делом проверьте идет ли заряд на АКБ. (подсказка: обязательно проверьте предохранитель, рядом с БП).
если предохранитель будет не исправным, то блок не увидит аккумулятор, и не будет слать такую информацию.
В том то и дело, что если прибор не обнаруживает АКБ, то в данной версии прибора КОП-03(прошивка 2.14) будет генерироваться сообщение Разряд АКБ. Доработка управления и сообщений об отсутствии АКБ (Авария АКБ), было в следующих версиях Прошивок и именно только для приборов КОП-03v2. (отсюда кстати и вопрос от Разработчиков был)
 
Холостое напряжение на клеммы АКБ более 14 Вольт. Для режима Standby на акб максимум 13,8 Вольт - можно как-то на плате снизить напряжение для буферной "зарядки" АКБ, чтобы АКБ не портилось.
АКБ под замену. Менее 8 Вольт при работе от него в приборе питание только одного радиорасширителя Астра при отключенном питании 220 Вольт.

Бывает на объектах стоит ИБП на 12 Вольт с регулируемым напряжением. От таких ИБП питаются и приборы Приток. Так бывает что напряжение аж более 14,5 Вольт накручено. Приходится напряжение рехистором переменным на плате регулировать. Да, портятся АКБ от высокого напряжения.  Тут же не циклический заряд-разряд
 
Можете отрегулировать сами. На плате питания установлен Потенциометр для этих целей.