Некоторое время назад у меня на пульте начали уходить в аварию приборы, выходит сообщение Тревога- авария направления требуется регистрация устройства,  в основном 053к (их больше всех). Как с этим бороться!?
 
Если на одном БС, то Поищите неисправную плату КЛР КЦР. При условии исправной телефонной линии, может АТС делают регламенты или меняют свое железо.
 
пробовал менять платы ситуация не изменилась!
 
Вопрос все таки на одном БС или нет, Одна АТС или нет.
 
Нет на разных БС и разные АТС
 
Проверте телефонные линии на землю и постороннее. Менили ли программу если да то на какую версию.
 
Уточните, пожалуйста:
1. На каких ретрансляторах концентрируются аварии?
2. Как долго длится АН - прибор "уходит" совсем или на короткое время?
3. Какие версии прошивок используются, какая сборка Притока?
 
на ретрансляторах тип приток А и приток А-Ф, может на сутки а может и до тех пор пока не удалим из АРМ Конфигуратор и заново заведем! версия приток 2255
 
Можно увидеть Вашу резервную БД и логи ядра (включая devlog) на емыл elena@sokrat.ru?