Почему-то прибор выдаёт аварию сетевого питания при нормально работающем блоке питания. Как её отключить. Прибор не программировался на это сообщение. И это только на 7шс. приборах.
Прибор 011(7шс) Авария сетевого питания.
|
|
Какой блок питания используете, т.е. какое напряжение поступает на прибор. В любом случае перемычка над SIM1 должна стоять на 12V. Если програмируете шлейфы командой 89, то восьмая цифра должна быть 7. В АРМ Конфигураторе в параметре охраны прибора, Значение "Игнорировать 6-ю позицию слова состояния" дожно стоять "да".
|
|
Спасибо за совет попробую. А блок питания БИРП. или РИП
|
|
Данные блоки грешат тем, что на выходе может быть 10,6 вольт, что воспринимается прибором как авария 220. Померте напряжение с нагрузкой и если напряжение меньше положенного, то нужно его добавить регулятором.
|
||||
|
||||