Несколько дней как стала появляться сообщение "Помеха на линии" в колонке Информация - 7,8(П), как поправить
ППКОП 01-8-1-01 SMD, Приток АФ
ППКОП 01-8-1-01 SMD, Приток АФ
Несколько дней как стала появляться сообщение "Помеха на линии" в колонке Информация - 7,8(П), как поправить
ППКОП 01-8-1-01 SMD, Приток АФ |
|
Изменились параметры линии...
Причин сообщения "помеха на линии" много, для начала сообщите версию вашего ППК и этого ретранслятора АФ а еще лучше версии всех ретрансляторов АФ на вашем ПЦО. Программой статистика прошу проверить архивы за последнюю неделю "по всему ПЦО" на предмет "помехи" - сообщите результат (wp@sokrat.ru) |
|
у нас тоже очень много таких сообщении! Но я так понимаю это говорит о том что линия стала хуже (появилось сообщение на землю и т.д.)! Вообщем это не так критично, но есть одно но когда их за один промежуток времени приходит больше 10 то срабатывает "отбойник"
|
|
Помеха на линии, пустое сообщение
18.03.08 Это первый признак неисправности работы одной или более из трех составляющих: 1.Ретранслятор (Приток_АЮ-01, Приток_АФ, Приток_А); 2.Линия связи; 3.Прибор (включая фильтр.) Все ППК протокола P1V1. 1.Причина записи события Помеха на линии, пустое сообщение в ленту. - в промежутке между импульсами дежурного режима прибор принимает сигнал, который интерпретирует как команду «останов» поданную ретранслятором; - Ретранслятор команду «останов» не подавал; -сигнал принят из-за неоправданно (как правило) высокой чувствительности прибора, либо действительно помехи. - по команде останов прибор останавливается; - по факту остановки ретранслятор опрашивает прибор; - прибор не имея информации для передачи, формирует «маску взятых», либо пустое сообщение (если у него зон больше 8). 2. Рекомендации. - проверить кроссировку и правильность подключения фильтра; - уменьшить чувствительность прибора; - проверить – отдать в ремонт прибор; - проверить линию. 3. В ретрансляторе Приток_А, Приток_АФ версии УЦРП AF21-32, а также в объектовой программе версий JNEW022A.OPR, JUPN020A.TSK, JUN5026A.TSK для ретрансляторов Прирток-АЮ-01 предусмотрена блокировка передачи на ПЦО более чем десяти подряд идущих любых одинаковых сообщений. В результате этой блокировки, формируется запись в ленту Авария (10) и делается запись Авария (10) в списке аварий оборудования с указанием источника этих сообщений. Эти сообщения блокируются и перестают транслироваться на ПЦО. При приходе любого сообщения отличного от сообщения вызвавшего блокировку, блокировка отменяется. Примечание: Запись Авария (10) в списке аварий автоматически не удаляется, необходимо ее удалять вручную после устранения неисправности. 4. Отдельные сообщения о неисправностях такие как «помеха на линии», «пустое сообщение» или «авария 10» не приводят к потере работоспособности ПЦО. При этом имеет значение отношение «событий о неисправностях» к общему количеству событий на ПЦО, выраженное в процентах. Эта отношение формируется программой «статистика» при формировании отчета «Неисправности приборов», суммарный отчет по неисправностям. При превышении значения 5% отношения количества неисправностей к общему количеству сообщений рекомендуется принять меры для устранения неисправностей. wp@sokrat.ru Воробьев П.В. |
|
Аналогичная ситуация с ППКОП 011-8-1-041 (SMD+<=29ППКОП05) (Концентратор 8ШС до 30). Находится постоянно в аварии. Формирует запись в ленту Авария(101) и помеха на линии концентратора. К потере работоспособности прибора на ПЦН не приводит, на снятие/взятие и тревожные кнопки работают нормально. может поменять чувствительность прибора?
|
|
запись в ленту АВАРИЯ(101) говорит о том что АРМ Приток принял "на грудь" сто одинаковых извещений, а это значит что в ретрансляторе, который это пропустил нет отбойника на 10 одинаковых извещений, при срабатывании отбойника придет событие АВАРИЯ 10. Отсюда вывод первый: надо обновить прошивку ретранслятора.
Вывод второй - правильный, надо "загрубить" чувствительность 041. |
|
на ретрансляторе еще висит несколько объектов, но они такую аварию ни разу не выдавали. Логически будет потыкать чувствительность...
И что за отбойник? как он выглядит и как его установить, раз отсутствует?? |
|
Отбойник реализован в прошивке для ретранслятора.
|
||||
|
||||