При сдаче прибора с нарушенным первым ШС ( вх. дверь ) , ШС 2,3,4 берутся на ПЦН , в истории проходит сообщение о не взятии ШС 1 ( нарушен шлейф ). В тревогах нет сообщения о не взятии входной двери. Где , что включить ? И есть ли такая функция ? Чтобы можно было уведомить об этом собственника , так как квартира берется под охрану , а входная дверь , нет.
 
Тактика должна быть "Взять после выхода", т.е. прибор возьмется после восстановления 1-го шлейфа. Если ставить тактику "Взять с задержкой", то на 1-й шлеф надо поставить задержку не менее 30 сек, что-бы хозорган успел выйти из помещения.
 
Немного неправильно поставил вопрос. Такое происходит , если датчик на двери неисправен , либо не закрыта дверь ( например внутренняя за перегородкой). Собственники попадаются и такие , которые не обращают внимание на КСЛ. Вот и хотелось узнать...есть ли возможность сделать вывод тревоги , если произошло не взятие , после запроса на взятие.
 
Сделать вывод тревоги , если произошло не взятие , после запроса на взятие.
ВОЗМОЖНО: если задействовать стакан "Контроль взятия".
ТОГДА в момент запроса все запросы попадают в этот стакан и если не взялось(4 мин)  переходят в оперативную тревогу.
Это ЖЕСТКИЙ контроль за ХО.
 
Если можно, подробнее!
Как задействовать? Мы тоже столкнулись с такой проблемой.
Причем в приборе пробовали ставить "сообщать о неудачном перевзятии". Там в коментах стоит, что при неудачном перевзятии выдается "тревога", но ничего не получилось!
 
"сообщать о неудачном перевзятии" - для ПС и ТС.
 
МОЖНО и подробнее. Для осуществления ЖЕСТКОГО контроля за выходом ХО достаточно трех условий:
1. Конфигуратор, редактируем прибор, параметры охраны "осуществлять контроль взятия при выходе" - ДА.
2. Конфигуратор, параметры "3. Охрана." № 37. "Помещать запросы взятия в специальный стакан " - ДА.
3. Конфигуратор, параметры "3. Охрана." № 41. "Проверка постановки на охрану после запроса на взятие  " - ДА.

ГДЕ п2. включает это все на ПЦН вообще. П1 - включает это на конкретном приборе. и п3. генерит собственно тревогу.
 
Спасибо!
 
Не помогает!
Все равно обходит нарушенные шлейфы и у дежурной на пульте тишина!
 
Цитата
Королев Иван Михайлович написал:
Не помогает!

Все равно обходит нарушенные шлейфы и у дежурной на пульте тишина!
А у вас появилась закладка "контроль взятия" ? она должна быть в том же ряду , где и закладка "тревога".
 
Сообщение о не взятии прибора должно отображаться в Оперативных тревогах "Проверенные", включите звуковой сигнал и все.
 
Есть ли возможность изменять время через которое появляется "Тревога НВ" в стакане Оп.тревог после сообщения о том, что шлейф нарушен? Фактически появляется через 5 минут. Можно было обойтись и без этого, но не работает зацикливание звуков на различные события в системе в настройках АРМ ДПЦО.