Доброго времени суток. На данный момент внедряем систему Приток на нашем ПЦО. До нее был Аргон, а до него - Андромеда. Теперь к сути. При переходе с Андромеды на Аргон делали просто: если зон 8 и <, то меняли полностью; если зон 9 и > - андромеда работает через расширители, а с нее через блок реле выводится теже 8 зон на Аргон (Аргон не умеет считать >8). Но вот какая штука появляется... Для постановки на таких "многозонных" объектах используются выводы ON/OFF на Андромеде, которые идут через реле на "ключ-контакт" в Аргон (программируется замкнуто - постановка). Таким образом, собственник прикладывает ключ на Андромеду, она ставится, через реле Аргоновский ключ-контакт замыкается, осуществляется охрана объекта. Теперь мы столкнулись с тем, что надо убрать Аргон, а зон на Андромеде 24. Они не убираются в 16-зонный 061к. Решили делать на 8-зонном 061к и Андромеде, но как ставить объект? Использовать 2 считывателя? Или есть какой-то способ автоматического взятия Притока "по сигналу"? Спасибо за внимание.
 
А что мешает объединить шлейфы, либо использовать Сигнал-20. У нас также бывают случаи замены ППКОП(разные причины). Объединили "схожие" шлейфы-зоны, главное что бы сигнал тревоги прошел, а в карточке объекта точно и подробно расписаны охраняемые зоны и какие датчики в шлейфе. Либо использовать только два считывателя(клавиатуры), т.е все равно раздельно ставить два прибора. Правда можно еще использовать приборы серии КОП, там можно расширять конфигурацию до 128 шлейфов.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А что мешает объединить шлейфы, либо использовать Сигнал-20. У нас также бывают случаи замены ППКОП(разные причины). Объединили "схожие" шлейфы-зоны, главное что бы сигнал тревоги прошел, а в карточке объекта точно и подробно расписаны охраняемые зоны и какие датчики в шлейфе. Либо использовать только два считывателя(клавиатуры), т.е все равно раздельно ставить два прибора. Правда можно еще использовать приборы серии КОП, там можно расширять конфигурацию до 128 шлейфов.
Случилось так, что "объект" на самом деле - несколько разных помещений, раскиданных в одном здании и ГЗ необходима информативность, чтобы знать "куда бежать". Да и начальство ратует за бОльшую информативность системы в целом.
Использовать доп. оборудование не можем - Управа не выделяет денег (в свете недавних событий), а собственник - тяжелое и неповоротливое госучреждение, которое отказалось даже от ФГУПа в пользу более дешевых, но ничего не делающих частных обслуживающих контор...
 
Видно, так и придется городить Андромеду (как ППК) + 061к + РПДУ...