в банке постовые сняли приток ППКОП 011-8-1-01к Приток-А-4(8) с охраны в 6 часов утра. визуально система с охраны снялась , а с пульта операторы звонят им в 10 часов утра и спрашивают, вы сняли с охраны или нет? постовые ответили что уже давно сняли. а на пульте снятие не произошло. и такое бывало не раз и причём на разных объектах в разных районах.
Не снялось с охраны. ППКОП 011-8-1-01к Приток-А-4(8)
|
|
Проблема в приборе
|
|
А как меняли АКБ?
При включенном, основном питании АКБ менять нельзя, потому что прибор в данной ситуации не будет проверять АКБ на "исправность". Для замены АКБ, необходимо отключить основное питание, подключить исправную АКБ и подать основное питание 220 вольт. Прибор проверить справность АКБ и отобразит это: зеленый светодиод Питание горит ровным зеленым цветом-Питание и АКБ в норме, моргает зеленым цветом- происходит подзаряд АКБ, |
|
именно так и делал. при отключённом питании 220 в . наверное проблема в приборе. мы только недавно начали устанавливать такие приборы и всех нюансов пока не знаем.
|
|
Бывает блок питания выдает завышенное напряжение.
Что-бы все правильно работало, при отключенном АКБ, На выходе блока питания, потенциометром, выставьте примерно 13.8 вольт.(замерять желательно на клемах +БП -БП) |
|
хорошо попробую. кстати я так и не понял для чего нужны клеммы "НАГР 1" и "НАГР 2"? это для питания внешних нагрузок? и к каким клеммам подключать дополнительный аккумулятор? заранее спасибо.
|
|
1) Прибор имеет четыре выхода транзисторных ключей, предназначенных для подключения световых и звуковых оповещателей и реле пожарного оповещения. Два из них (НАГР_1 и НАГР_2) имеют контроль состояния шлейфа на обрыв или короткое замыкание.
2) Внешний РИП можно подключить к выходу +12 через диод КД213 (Схема подключения имеется в руководстве) |
||||
|
||||