в банке постовые сняли приток ППКОП 011-8-1-01к Приток-А-4(16) с охраны в 6 часов утра. визуально система с охраны снялась , а с пульта операторы звонят им в 10 часов утра и спрашивают, вы сняли с охраны или нет? постовые ответили что уже давно сняли. а на пульте снятие не произошло. и такое бывало не раз и причём на разных объектах в разных районах.
Не снялось с охраны. ППКОП 011-8-1-01к Приток-А-4(16)
|
|
Здравствуйте. Покажите пожалуйста полную историю по данному объекту.
|
|
сим-карты корпоративные или клиентские? баланс, как вариант
|
|
Версию ПО пульта в студию. Также проверяйте исправность ретранслятора(были случаи), к стати не плохо-бы и его версию узнать.
|
|
[QUOTE]Шешиков Юрий написал:
сим-карты корпоративные или клиентские? баланс, как вариант в эти приборы сим карты не устанавливаются |
|
а как показать историю? с этим оборудованием мы начали работать всего пару месяцев назад.
|
|
ретранслятор приток А-01
|
|
Версия ПО пульта(написана в верхнем правом углу АРМ ДПЦО),
Версия ретранслятора(можно посмотреть в АРМ Конфигураторе в параметрах Ретранслятора(версия прошивки). Историю можно посмотреть в АРМ Статистика или в АРМ ДПЦО История по объекту. |
|
|
||||
|
||||