Клавиатура ППКОП при работе с GSM приборами -011 (4 режим клавиатуры) – под охраной, после нарушения первого шлейфа, во время задержки на вход на клавиатуре звучит звуковой сигнал.
Для снятия объекта с охраны необходимо набирать код на клавиатуре, при этом звук тревоги на клавиатуре не выключается и отсутствует звуковое подтверждение нажатия клавиш.
Пользователи и даже опытные техники путаются, т.к. в этом режиме теряется логическая  связь между нажатиями клавиш и звучанием клавиатуры.
Часто возникает такая ситуация - пользователь клавишу не нажал как следует (пленочная клавиатура требует сильно продавливать кнопки), а звук услышал, в итоге тревога, выезд ГЗ, штрафы...
Интуитивно человек ожидает при нажатии клавиш услышать отклик прибора, прибор же в этом режиме живет своей жизнью.
Предлагаем сделать временное отключение звука тревоги по нажатию первой клавиши кода на 15 сек, и в этот период ввести звук подтверждения нажатия клавиш, как это сделано в импортных клавиатурах, например NX-108.
 
Тема актуальна. Раз Сократ молчит, прошу высказаться здесь пользователей на эту тему.
 
Проблема понятна, попробуем решить. О результатах отпишусь
 
Спасибо, будем ждать!
 
Вернусь к проблеме ППОКП-011+Клавиатура. При взятии прибора нарушаем шлейф, потом его восстанавливаем, но на клавиатуре шлейф остается в тревоге(красный светодиод). В итоге берем с ПЦО. При снятии, после сработки 1-го шлейфа, и последующего снятия, прибор продолжает издавать звуковой сигнал. Приходится нажимать клавишу "С"-сброс. Чей-то подзабыл, это проблема прошивки прибора ППКОП-011 или Клавиатуры. Прибор и клава установлены года 2 назад, прибор двухсимочный. Проблемка выявилась только сегодня!!!