Подскажите, с помощью какой команды можно удаленно перезагрузить прибор расположенный на объекте. И можно ли вообще это сделать?
 
Это можно сделать двумя способами:
1) отправить на прибор команду "1".
2) отправить команду "89" для изменения конфигурации шлейфов, но надо учитывать что в этом случае шлейфы снимутся с охраны.
 
1. Начиная с какой версии прошивки реализована команда - "1". На приборах которые надо перезагрузить стоят - 11S.09L и 11S.14L.  На данную команду мне прибор что-то должен ответить в терминале?
2. Про команду "89". Отправлять нужно только саму команду, или вместе с конфигурацией типов шлейфов, т.е. 89 XX___
 
1.  Команда реализована начиная с версии прошивки 11S.09L. Никакого специального сообщения в ответ на данную команду не предусмотрено. После перезагрузки прибор отошлёт сообщения аналогичные сообщениям при включении прибора.
2.  Команду "89" необходимо отправлять вместе с конфигурацией шлейфов.