Здравствуйте, столкнулся с проблемой следующего плана.
В моем владении есть 3 коммутационных модуля, все разного исполнения, на 2 СОМ порта и на 4.
При изменении данных в файле NET.CFG, а именно IP Адреса, со стандартного, на адрес своей сети возникает проблема... Файл изменяю, сохраняю, Ребутаю Модуль, меняю настройки сетевой карты у себя на компе, пытаюсь Проверить ПИНГ до Модуля (по новому адресу), но Модуль молчит и зловеще ухмыляется надо мной фразой "-Узел не доступен" , Все действия я выполняю четко, как написано в Паспорте к устройству. Заранее спасибо! Жду скорейшего ответа!
P.S. Что бы не создавать новой темы спрошу, возможно ли подключиться к модулю другими протоколами типа SSH или иных. Спасибо
 
1. не заметил в ваших действиях команды arp  -d
2. если теперь МК недоступен совсем, то тогда закоротить перемычки согласно паспорта и включить питание
Внимание - ждать при этом не менее минуты, - это вернет МК к жизни по "стандартному"  адресу 10.0.0.105
Внимательно!!! повторить, не ошибиться с маской сети.
3.На МК есть telnet и http.