Страницы: 1
 
Добрый день. Вся проблема в САБЖе. При подключении по USB шнурку, драйвер показывает как неизвестное устройство. Пробовал менять USB шнурки, проблема не исчезла.  
 
Была похожая ситуация, прибыл КОП со старой прошивкой(точно версию не помню, но что-то около ver01_19), не получалось к нему подключиться через UniProg 3. Скачали UniProg 2, подключились к КОПу, обновили версию прошивки до 47. Дальше конфигурировали через UniProg 3.
Какая версия на шильдике КОПа стоит и каким UniProg пользуетесь?
 
Через UniProg пробовали подключиться к прибору?
 
Драйвер определяет устройство как неизвестное, поэтому UniProg игнорирует и не определяет устройство.
Версия КОПа  v.0.1.54
 
Не установлена случайно на компьютере Болидовская программа АРМ «C2000»? Она конфликтовала у нас с UniProg, пришлось использовать разные компьютеры.
 
Нет не установлена, пробовал на разных компьютерах, до UniProg прибор должен определиться системой, а система его не видит, дрова не ставятся при подключении к ПК, они устанавливаются как неизвестное устройство, устройство некорректно работает.
 
Используем UniProg актуальной версии PrtUniProg 3.0.2 сборка 50.
Включаем прибор и только после этого подсоединяем USB шнур к прибору.
В системе Windows прибор ни как не определиться.
Его можно увидеть только с помощью программы PrtUniProg 3 - "Считать из устройства"
 
Пробовал и такой вариант результа не дал, видимо мертвый прибор!!!
 
Какое напряжение на клеммах + и - РИП прибора?
 
С напряжением все нормально, у меня не считывается USB порт
 
Если напряжение низкое прибор может некорректно работать.