Есть "сиротский" дом, 4 этажа и 2 гаража. "Сирота" хочет охрану, чтобы 2 гаража сдавались отдельно и дом отдельно. Гаражи можно было сдавать(снимать)из дома так и из самого гаража, а дом только с дома! Подскажите какой прибор ему можно поставить. Заранее спасибо за помощь. А да там Ethernet нет, только GPRS, и датчики он хочет адресные! Это пока вся информация которой я владею.
 
ППКОП 011-8-1-064-1К Приток-А-4(8) + ППКОП 011-8-1-05к Приток-А-4(8) + Клавиатура ППКОП (M4);
ППКОП 011-8-1-011к Приток-А-4(8) + Клавиатура ППКОП (M4);
К ним, дополнительно: Visonic Power max pro (868)
 
Адресных датчиков у Сократа нет. Думаю, что собственник ошибается в терминах, просто хочет, чтобы каждый извещатель был на отдельном шлейфе.
Нужен будет А-КОП-01(бывают 8 и 16 шлейфовые версии, расширяются до 128) или А-КОП-02(4 шлейфа, расширяется до 32) + расширители МРШ-02(один расширитель на 4 шлейфа), в дом установить ЖК-клавиатуру "ППКОП-02"(может управлять 32 разделами, до 16 шлейфов в каждом "разделе"), в гаражи установить светодиодные клавиатуры "ППКОП(М4)" или ППКОП-16(М4) в зависимости от количества шлейфов в гаражах, первая работает с 8 шлейфами, вторая с 16. Можно везде установить ЖК-клавиатуры, но в гаражных клавиатурах не прописывать "раздел" дома.
 
Гаражи то при доме?
 
Да оба гаража стоят отдельно от дома где то метров 15 и между собой отдельно!
 
Идите в сторону применения радиоканальных извещателей
 
Чтобы не тянуть провода в гаражи, можно подключить на КОП модуль беспроводных датчиков "МБД-02", а к МБД-02 подключить "РПУ Астра-РИ М".
Один "МБД-02" может управлять 32 беспроводными извещателями.
Один беспроводной извещатель занимает у КОПа 1 шлейф (максимальное количество проводных+беспроводных шлейфов у А-КОП-02 32шт, у А-КОП-01 128шт.)
Собственные шлейфы КОПа или расширителей МРШ-02 занять беспроводными извещателями нельзя.
Кстати, каждому беспроводному астровскому датчику присваивается уникальный адрес в РПУ Астра-РИ М, будут ХО "адресные" датчики.