Подключение к блоку ППКОП 011-8-1-011 (3805) двух пультов управления

Подключение к блоку ППКОП 011-8-1-011 (3805) двух пультов управления
Страницы: 1
 
Подскажите пожалуйста как  подключить к блоку ППКОП 011-8-1-011 (3805) одновременно  два выносных пульта управления один внутри помещения другой снаружи,  чтоб с двух мест в доме можно было ставить и снимать сигнализацию с ключа???
 
Не знаю, можно ли подключить два пульта, но можно один пульт в помещении и простой считыватель снаружи, подключенный к клеммам ТМ в пульте.
 
Подключил как на картинке. дополнительный считыватель... С внешнего считывателя не снимается сигналка ...
 
у Пульта управления есть подключение внешнего считывателя.
если нет, то параллельно считывателю пульта.
 
О.. Вечером попробую.....  и к пищалки припаять контакты +ЗИ -ЗИ ....  а лампочки подключить к основному блоку... к контактам ЗЕЛ  и КР ....


==========
Параллельно подключал не работает снятие и постановка.... (Только с пульта работает как  файле 66)
 
Цитата
Брель Максим Николаевич написал:
==========

Параллельно подключал не работает снятие и постановка.... (Только с пульта работает как  файле 66)

а должен.
тогда попробуй на прямую к контактам ТМ. Черный минус, белый плюс (центральный контакт).
 
Контакты дополнительного считывателя ТМ всегда подключали к клеммам ТМ пульта, а светодиод(ы) к самому прибору, к ВИ или Маяку.
 
Цитата
Брель Максим Николаевич написал:
Подключил как на картинке. дополнительный считыватель... С внешнего считывателя не снимается сигналка ...
Два выносных пульта к данному прибору не подключить.
 
Итог.
Подключил  второй внешний выносной пуль  контакты ТМ через пульт управления как на рис 66 к контактам на колодке ТМ,   контакты -ЗИ +ЗИ припаялся к динамику внутренного пульта (на будующее может выведите контакты на колодку)
Контакты Крас. Зел подключил к основному пульту .....

Схема горбатая Но два пульта со всем функционалом работают.

Спасибо.
Страницы: 1