Приток-GSM

Алгоритм работы исполнительного устройства.

Алгоритм работы исполнительного устройства.
Страницы: 1
 
Прибор ППКОП 011-8-1-011-1. Подскажите, пожалуйста, какой алгоритм работы у исполнительного устройства, которое подключается к клемме "ДП"?
И возможно ли его перенастроить?
Хочу подключить реле отключающее водяной клапан, при постановке на сигнализацию.
 
Неужели, никто не знает, а кто знал забыл?! )))
 
Здравствуйте. На колодку "ДП" выведен дополнительный силовой выход, управляемый только командами с АРМ ПЦН и номеров пользователей. Командой 18 25 выход включается, командой 18 26 выключается. Отправителю этих команд по их выполнении высылается специальное сообщение "18,SWITCH ON" или "19,SWITCH OFF" соответственно.
При сбросе питания прибора состояние этого силового выхода не сохраняется.
 
Спасибо за ответ, хоть он и не утешительный для меня.
Скажите, пожалуйста, возможно ли взять откуда-нибудь, в этом приборе, сигнал для управления реле.
При постановке на сигнализацию должен быть уровень, отличающийся от уровня при снятом.
 
клемма Охр - лампа "Охрана"
 
Так она же мигает при взятии и при тревоге, нет?