Подмена прибора
Страницы: 1
 
Добрый день! Коп-02 прошивка 1,58 шлет в истории сообщения "подмена прибора 73" и  "подмена прибора 12". Может кто сталкивался с таким? Что это вообще может быть? Приток 3.7.0 (117)
 
скрин
 
Подмена прибора может быть в случае: Совпадений конфигураций приборов, таких как Одинаковые Идентификаторы и Одинаковый Ключ шифрования, а так же если на этом месте ранее был другой прибор с таким же параметрами. (Например произошла замена прибора на другой но с ТАКИМИ ЖЕ ПАРАМЕТРАМИ).
 
Возможно, когда то был прибор с таким же идентификатором. Может подскажите как избежать сообщений в истории, очень уж они надоедают.
 
У меня получалось следующим образом. Сбрасывал таблицу направлений, потом заново загружал. Потом переопрашивал прибор с запросом информации о приборе либо с запросом версии прибора. К тому же мы еще применяем Ключ шифрования, для более надежной защиты прибора от подмены.
 
Цитата
Матафонова Ольга Игоревна написал:
Возможно, когда то был прибор с таким же идентификатором. Может подскажите как избежать сообщений в истории, очень уж они надоедают.
Сообщения в истории как раз и нужны, чтобы обратить внимание на то что не всё в порядке и следует принять меры.
 
Цитата
Матафонова Ольга Игоревна написал:
Возможно, когда то был прибор с таким же идентификатором. Может подскажите как избежать сообщений в истории, очень уж они надоедают.
Первое-подмена-стало быть есть клон вышеуказанного прибора.Обычно на подмену выпадают оба.
Второе-сменить у вышеуказанного ключ шифрования.
 
Сброс таблицы направлений и перезапрос параметров пробовали, не помогало. А вот замена ключа шифрования похоже помогла. Будем наблюдать. Спасибо за помощь!
 
Чтобы убедиться, что у Вас два прибора с одинаковыми параметрами, достаточно просто запросить информацию о приборе. В этом случае будете получать разные ответы.

Для того чтобы исключить подобное, обязательно для каждого прибора, необходимо использовать уникальный идентификатор и ключ шифрования.
 
На протяжении 3х недель запрашивали параметры, но mac и imei всегда один и тот же.  С одинаковыми идентификаторами бывает что с настраиваем, но всегда оставляем только один прибор. Остальные обнуляем
 
"Возможно, когда то был прибор с таким же идентификатором. Может подскажите как избежать сообщений в истории, очень уж они надоедают."
а Сейчас ЕСТЬ?
 
Оказалось что действительно был прибор с таким же номером, работал на другом сервере с другими портами, но в настройках был прописан так же адрес этого сервера. Сейчас проблем нет.