Сценарий для привязки работы реле к шлейфам.

Сценарий для привязки работы реле к шлейфам.
Страницы: 1
 
Есть необходимость раздельной световой индикации постановки на охрану объекта, состоящего из двух групп шлейфов(дом с гаражом); дом занимает с 1 по 12 ШС, гараж с 13 по 16, прибор установлен один - А-КОП-02. Собственник ставит под охрану отдельно дом и гараж с клавиатуры ППКОП-02, в которой запрограммированы 2 группы шлейфов. Но на данный момент индикация постановки под охрану общая, т.е. световой оповещатель не загорается, пока все шлейфы системы не встанут под охрану.
Нужно, чтобы при постановке под охрану шлейфов с 1 по 12, АРМ автоматически запускал реле на КОПе(появлялся "-" на выходе 1), а при снятии с охраны шлейфов с 1 по 12, АРМ отключал реле. А выход №2 был привязан к шлейфам с 13 по 16.
Это возможно? Если да, то подскажите пожалуйста готовое решение для сценария.
 
Сценарием внутри прибора сделать это нельзя, к сожалению.
 
Жаль. Думал,что если запрограммировать выход А-КОП "Управление с АРМ" и написать сценарий для следующей ситуации: при получении команды "Взят" по нескольким шлейфам прибора, отправить команду на включение карточки с реле и наоборот.
Сейчас, если собственнику нужна раздельная индикация, используем МС-01 с 05К, но не всегда хватает 3 шлейфов и невозможно управлять 05К с выносной клавиатуры.
 
Сценарий можно написать на верхнем уровне в программе.
 
Правильно ли я понимаю, что сценариями на пульте можно управлять выходными ключами ППКОПов? Например, могу я настроить раздельную индикацию для 061к прибора при постановке (например 1-3 зона маяк №1, 4-7 маяк №2 и 8 зона маяк №3)? Если это возможно, какие именно клемники за это отвечают? XS4, XS7, XS8 (по Рисунку 1. Схема подключения прибора из Руководства по эксплуатации 061к)? И, насколько я понимаю, это не реле, а именно подача питания?
 
Управлять можно ключами приборов серии Приток-А-КОП и GSM -011 приборов, а также реле релейного расширителя.
 
Спасибо, Павел, за разъяснение.
 
Цитата
Сергеев Михаил Сергеевич написал:
Жаль. Думал,что если запрограммировать выход А-КОП "Управление с АРМ" и написать сценарий для следующей ситуации: при получении команды "Взят" по нескольким шлейфам прибора, отправить команду на включение карточки с реле и наоборот.

Есть продвижение в написании сценария?
 
Лишние команды отправляются на реле, в данном случае 3 команды на включение и отключение, что здесь не так?

def SCRIPT(handle):
if get_state(handle,'200100.1') == 2 and get_state(handle,'200100.2') == 2:
 if get_state(handle,'200101.1') != 2:
  send_command(handle,'200101.1',45)
else:
 if get_state(handle,'200101.1') == 3:
  send_command(handle,'200101.1',46)
 
Пробелы есть?

def SCRIPT(handle):
if get_state(handle,'200100.1') == 2 and get_state(handle,'200100.2') == 2:
__if get_state(handle,'200101.1') != 2:
____send_command(handle,'200101.1',45)
__else:
____if get_state(handle,'200101.1') == 3:
______send_command(handle,'200101.1',46)
 
Цитата
Орлов Павел написал:
Пробелы есть?
Пробелы есть, иначе, проверку синтаксиса данный сценарий не прошел.
 
Цитата
Орлов Павел написал:
Управлять можно ключами приборов серии Приток-А-КОП и GSM -011 приборов, а также реле релейного расширителя.
Да, кстати, а для 061 приборов такой функционал (управление ключами через скрипты АРМ) планируется?
 
Сценарий отрабатывает, но в истории по объекту идёт несуразица.
На скриншоте постановка на охрану, видно, что сценарий отрабаывается 4 раза, пишет, что реле выключено, но потом включается.
 
При снятии, сценарий отрабатывается 4 раза.
 
где можно подробно прочитать про применение сценариев и про их синтаксис?
 
Цитата
Шешиков Юрий написал:
где можно подробно прочитать про применение сценариев и про их синтаксис?
Последний пункт инструкции к АРМ Конфигуратор.
 
Не тот сценарий загрузил в предыдущем сообщении. Вот рабочий.