Перестали проходить сработки и тревоги

Перестали проходить сработки и тревоги
Страницы: 1
 
Вообщем ситуация такая. На станции переделывали питание и отключали оборудования. После этого некоторые квартиры перестали выдавать  сработку или (тревогу) Снимаются и берутся через пульт  
 
Примерно вот так это выглядит
 
Информация скудная.
Что за оборудование на АТС(замена или просто "подчистка соединений,проводов и пр")
Контроллеры перезагружали.
Объекты опрашивали.
По всем приборам ретранслятора такое или выборочно на одном.
Не видно Запросов на снятие и Запросов на взятие с объектов.
Точно ли на объекте набирают код на взятие/снятие.
Проверьте настройки в АРМ Карточка(тактика охраны)
 
а что вообще стоит на объекте?
 
На станциях стоит корзина и фобос 3 (приток стоял до этого на биосе, на винду поставили только в этом году) А про объекты я вообще молчу, оконечка стоит та которая не во всех музеях охраны есть, ну в основном фобоса. Не знаю что технори сделали на станции но все заработало, и надеюсь все будит работать!
 
Так Вас в Музей надо :-)
Заодно и экскурсии можно организовать для всех желающих :-)
 
Когда к нам приезжали ставить приток на винде, они примерно то же самое и сказали :)