Приток версии 3.7(123). Ретранслятор Приток-А-01 ( КЦР-pcc-v6 , КЛР-PLCH-V17 plcm-vs141-vh20 ). Очень часто возникает проблема с подключением ППКОП Приток 01SMD. Или сразу , или через какое то время прибор выходит в аварию ,ошибку регистрации устройства. При попытке регистрации ППК иногда проходит успешно , но через некоторое время все равно выходит в АН ошибка регистрации , или не проходит регистрация и выдает ошибку регистрации с кодом (:60:04:00:06:00:00). Такая проблема началась при вводе в эксплуатацию новых ретрансляторов. На старых Приток-А-01 (версии плат 05 года ) таких проблем вроде не наблюдается. Во всех случаях были SMD приборы. В чем может быть проблема ?
АН Ошибка регистрации устройства.
|
|
Скорее всего проблема в линиях. Запросите амплитуду сигнала на входе приёмника через АРМ ДПЦО по проблемным направлениям.
|
|
Амплитуда сигнала на входе приёмника = 32
|
|
32 - достаточно слабый сигнал. (используется обратная шкала, где 0 - максимум).
|
|
Получается проблема в плохой телефонной линии ? Почему тогда это проблема с SMD приборами , обычный или клавиатурный работают нормально.
|
|
Если прибор постоянно уходит в Аварию, то первым делом проверяем(чиним) телефонную линию причем от Ретрика до самого прибора, либо пробуем увеличить Уровень передатчики прибора и Чувствительность приемника прибора. В большей своей массе помогает. |
||
|
А где же автоматизированная тактика? Нам весь мозг с ней вынесли! |
||
|
У нас "Автомат" 100%.
Про "Атлас" Вам напомнили Как пример, того что если телефонная линия "плывет" или не соответствует параметрам, увеличивали Выходное напряжения до "безобразия". Повторю: Чините Телефонную линию или подстраивайте приборы. |
|
|
||
|
Когда телефонная линия начинает плыть "плыть" мы клиентов на КОПы переводим, пугая штрафами за ложняки, ну или хотя бы на GSM.
|
||||
|
||||