Всем здравствуйте!!!! Подскажите появилась такая проблема, нужно подключить 50 гаражных боксов. У каждого бокса свой собственник как это можно сделать технически с наименьшими затратами. Охраняться будет по каналу интернет.
Помогите советом!!!!!
|
|
все 50 гаражей готовы платить? а если кто-то не заплатит?
|
||||
|
[QUOTE]Александр Сергеевич написал:
> У каждого бокса свой собственник С выводом на ПЦО? представляю какой будет гемморой. все 50 гаражей готовы платить? а если кто-то не заплатит? > Охраняться будет по каналу интернет. проводной? |
|
по оплате всё включено в договор, платить будет сам кооператив
|
|
нужна техническая помощь
|
|
Какое расстояние между боксами?
Как начальный вариант: Приток-А-КОП (основной проводной интернет, резерв GSM), 2 МС-01 на шину расширения. К каждому МС-01 до 30 ответчиков. Снятие и постановка индивидуально из каждого бокса. |
|
В данной схеме(МС-1 и ответчики), когда собственники разные, мы столкнулись с тем, что никто не хотел покупать АКБ в общие источники питания.
И еще такой момент может возникнуть: меняется собственник гаражного бокса и новый ХО демонтирует охранку вместе с линией связи. А так, система рабочая, сбоев в не возникает. |
|
Поддержу совет от Орлова Павла.
Самый дешевый вариант использовать 1 основной(ведущий) прибор Приток-А-КОП и ответчики 05к, через МС-1. При этом самый простой(дешевый) КОП-02. Единственный минус=сломался ведущий прибор-сломалось все. А так: Экономия как в стоимости оборудования, так и в цене за услуги охраны. А для ОВО(при правильном обосновании) еще и при минимальных затратах увеличение количества охраняемых объектов(для отчетности) |
|
Подскажите сколько МС-1 можно подключить к 1 КОП?
|
|
|
||
|
исходя из правила не класть все яйца в одну корзину
разумно 50 боксов разбить на две части каждая из которых коп+мс+25шт ответчиков. главная проблема в таких включения "как отключить клиента за неуплату или из-за неисправности " распространенная практика : кабель идет по улице, и заходит в каждый бокс так, чтобы и "отказавшего" можно просто отрезать. |
|
А существует ли возможность закрытия ответчика в конфигураторе, при не оплате собственником.
|
|
"А существует ли возможность закрытия ответчика в конфигураторе, при не оплате собственником."
да - существует. Но если там неисправность? |
|
И еще вопрос, с начало был один объект на котором установлен КОП 01, теперь получилось так что стало в одном помещении 2 объекта с разным временем охраны и самое главное что прибор стоит в током помещении куда затруднён доступ к двум дверям выведены ридеры КАК?? сделать так что бы они могли сдаваться и ставиться под охрану безболезненно????
|
|
прошивка 2.12.Работа с разделами.
|
|
2.Если постановка/снятие происходит с считывателей, нужно будет привязать коды ключей к разделам. Иначе, может получится ситуация, когда вместо постановки под охрану, будет происходить попытка несанкционированного снятия с охраны. |
||
|
Спасибо большое помогло!!!
|
||||
|
||||