Недоработка по "панели прибора":
1. Жесткая привязка на две строки.
2. Полный экран, все равно 2 строки.
3. Отсутствует автоматическое расширение или возможность настроить количество строк. (экран 22 дюйма входит 84 зоны).
Просьба дать решение по этим недостаткам.
 
1. Так и задумано, чтобы другая полезная информация тоже помещалась на экран.
2. Мы можем доработать программу так, чтобы при выносе панели прибора в отдельное окно размер мог задаватья произвольно пользователем.
3. См п.1

Пояснения:
1) Панель прибора - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ панель для АРМ ДПЦО, которая отображает зоны прибора. Кроме контакт ид приборов, в 99% случаев одной строки панели приборов достаточно.
2) В том случае, если возникает необходимость просмотреть все зоны прибора, то оператор программы может перейти в диапазоны для более полной информации.
3) В план работ запишем пожелание по п.2.
 
Дополнения:
1) КОП могут поддерживать до 128 зон (тоже не входят).
2) Зачем лишние манипуляции? Должно быть или в панели приборов или в диапазонах. Можете дорисовать диапазон Contact ID, как под КОП (тогда вопросов не будет), либо уменьшить диапазоны на 2 строки, а панель приборов добавить.
 
1.В Contact ID тревоги проходят по нулевому номеру, почему нельзя сделать штатно для Притока: аварии и т.п. по нулевому, а зоны по зонам.
2.В Contact ID не правильно работает "долговременная охрана", на момент проверки системой объекты находящиеся под охраной переводятся в долговременные без учета количества дней под охраной.
3. В Contact ID при снятии объекта "вне времени для снятия" "0" номер можно снять, а все остальные зоны (только ОС) отображаются под охраной.
Уважаемые разработчики, просьба доработать недостатки (немного осталось).
 
2.В Contact ID не правильно работает "долговременная охрана", на момент проверки системой объекты находящиеся под охраной переводятся в долговременные без учета количества дней под охраной.
 
В Contact ID при снятии объекта "вне времени для снятия" "0" номер можно снять, а все остальные зоны (только ОС) отображаются под охраной.
 
Цитата
Кузовов Денис Владимирович написал:
1.В Contact ID тревоги проходят по нулевому номеру, почему нельзя сделать штатно для Притока: аварии и т.п. по нулевому, а зоны по зонам.

Contact ID может быть описан в системе только одной карточкой, без указания зон. На некоторых пультах именно так. Поэтому тревога отображается и по карточке прибора (по нулевой). Плюс в диапазонах отображается только одна карточка.
Цитата

2.В Contact ID не правильно работает "долговременная охрана", на момент проверки системой объекты находящиеся под охраной переводятся в долговременные без учета количества дней под охраной.

Спасибо, проверим еще раз.
Цитата

3. В Contact ID при снятии объекта "вне времени для снятия" "0" номер можно снять, а все остальные зоны (только ОС) отображаются под охраной.

Поясните подробнее мне в электронную почту. Возможно, это можно решить доработкой сценария на месте.
 
Цитата
Орлов Павел написал:
Кузовов Денис Владимирович написал:
> 1.В Contact ID тревоги проходят по нулевому номеру, почему нельзя сделать штатно для Притока: аварии и т.п. по нулевому, а зоны по зонам.
Contact ID может быть описан в системе только одной карточкой, без указания зон. На некоторых пультах именно так. Поэтому тревога отображается и по карточке прибора (по нулевой). Плюс в диапазонах отображается только одна карточка.

В АРМ "Карточка" все зоны самостоятельные (как в копах), также каждая зона проверяется ядром (по режимному времени). По факту у Вас только диапазон сделан, как для ручной тактики. Об этом сказано выше, что требуется всю систему привести к единообразию:
1) КОП могут поддерживать до 128 зон (тоже не входят).
2) Зачем лишние манипуляции? Должно быть или в панели приборов или в диапазонах. Можете дорисовать диапазон Contact ID, как под КОП (тогда вопросов не будет), либо уменьшить диапазоны на 2 строки, а панель приборов добавить.
 
Цитата
3. В Contact ID при снятии объекта "вне времени для снятия" "0" номер можно снять, а все остальные зоны (только ОС) >отображаются под охраной.
Этот вопрос решили совместно с Денисом Владимировичем путем изменения доработки Contact-ID сценария (без обновления ПО).
 
Цитата
2.В Contact ID не правильно работает "долговременная охрана", на момент проверки системой объекты находящиеся под охраной переводятся в долговременные без учета количества дней под охраной.

Исправлено в 3.7.1.87+.
 
Цитата
Исправлено в 3.7.1.87+.
Когда выложат эту версию для скачивания?
 
3.7.1.87+ Диапазон Contact ID переведен в режим авто/ручной, стало удобней
 
В 3.7.1.87+ Для Contact-Id приборов доработан механизм доступности функций "взять под охрану" и "снять с охраны". Связь односторонняя, поэтому опрос не возможен. Для Contact ID совместимых приборов работает правило: Взять можно только после "тревога-взят", "восстановление зоны", снять - после "тревога-снят".