Программирование МК2
Страницы: 1
 
Очень хочется увидеть как сделать модуль МК2 что бы он работал с Модемом Акорп точнее подымал трубку и соединялся когда не него звонят Сделал всё как в инструкции а он трубу не подымает и вообще модем не видит
Можно ли выложить конфигурацию МS.ini b server.bat и что ещё нужно изменить чтобы Модуль начал работать по до звону
 
в комплект ПО Приток 3_6 , в подкаталоге \tools есть примеры, в данном случае рис 3_1, кроме этого в строке коннест в файле mss0.cfg есть параметр "D" это команда "атD" к ней надо номер приписать, "куда звонить".
Но повозиться с этим придется по любому, коммутируемую линию в этом веке уже не используем - оптика...
Если "сильно" надо - пробуй, схема рабочая, поможем, но к сожелению прямо "сейчас" настроенных файлов нет.
а есть вот что:
Программа MSSX102.COM может работать как по выделенной,
так и по коммутируемой линии.

Для работы по коммутируемой линии в файле MS.INI
в строку CONNECT следует внести соответствующие команды:
набора номера (для ПЦО) и автоответа (для АТС). Впрочем,
если можно и наоборот, хотя логично было бы именно так.

Команды:

набор номера  - Dxxxxx (xxxxx - это номер).
автоответ     - S0=n (n - это количество звонков перед тем,
как модем поднимет трубку.

Пример изменения файла MS.INI:

Для АТС:

вместо
AT ... S7=15 A
следует написать
AT ... S0=1 (один звонок)

Для ПЦО:
вместо
AT ... S7=20 X3 D
следует написать
AT ... D5551234

В качестве еще одного примера прилагаю реальные файлы
конфигурации для модемов US Robotics Sportster 36600:
MS.P (для ПЦО) и MS.A (для АТС), которые я использовал
для проверки программы.

Для тех, кто знаком с командами Хейза, эти изменения
не должны составить проблемы.
 
Уважаемые инженеры, специалисты в общем хорошие люди. ПОМОГИТЕ.
Имеются три МК-02, не знаю как получилось, но кто-то с ними что-то сделал. В итоге по стандартному ip адресу 10.0.0.105 эти МК-ки пингуются, а вот по FTP зайти не получается. Когда-то было инструкция по восстановлению МК, методом подключения старой видеокарты, мышки и клавы по COM порту. К сожалению данная документация утерялась. Кто сможет помочь, как можно восстановить МК-02, либо может у кого осталась скиньте инструкция по восстановлению.
ОТВЕТ: типа замкните контакты 9-11, отправьте на ремонт= НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
 
Чтоб подключить видеокарту нужно паять переходник (два разъема соединенные проводами), видюха нужна ISA, на МК есть только 5 В., поэтому питание на видюху нужно подавать внешнее. По компорту клавиатуру подключать не нужно - в комплекте должен быть переходник на PS/2 клаву.
 
Уважаемый Земляникин Вадим, а можете скинуть схему переходника, желательно в картинках со схемой подключения. Была у меня когда-то такая схему, но к сожалению утерялась. ISA видюху найду, не всю технику еще списали.
 
Увы, картинок нет, изобретал (велосипед) давно и уже многое позабыл. Помню цоколевка разъема практически совпадает с ISA-8bit, только конструктивы разные. Погуглите по запросу "PC/104".
 
Вот вот и у меня многое позабылось. В общем спасибо, в итоге отдал в головное управление, будут отправлять в ремонт.
 
Здравствуйте!
Возникла проблема при попытке подключения к прибору МК-02 по ftp. Прибор пингуется нормально, ответ от прибора аналогичен ответу приведенному в РЭ. Проблема возникла после первого подключения прибора по ftp в программе total commander 5.51,  при котором поменял настройки ip в файле net.cfg c заводских на наши:
IP 192.168.1.116
маска сети: 255.255.0.0
IP router: 192.168.1.1
После того как поменял настройки, решил проверить будет ли пинговаться прибор. Прибор не пинговался вообще. Решил сбросить настройки до заводских, сбросил, но теперь не могу подключится по ftp к прибору. В чем возможная причина?
 
До этого настраивал коммуникатор TCP/IP, с ним проблем не возникло. Пинговался нормально сразу после настройки IP параметров.
 
После сброса на заводские настройки МК-02 отвечает на команду ping?
 
Да отвечает. Но  подключится к нему через FTP не получается. Через программу FAR пробовал не получилось, как и через total commander.
 
На одной инструкции по настройке видел как меняли параметры IP через программу "Конфигуратор" для МК-02. Но попытки найти её в интернете не к чему ни привели.
 
Цитата
Голубев Владимир Владимирович написал:
Да отвечает. Но  подключится к нему через FTP не получается. Через программу FAR пробовал не получилось, как и через total commander.
Программа FAR какой версии? Рекомендуется использовать 1705, в ней версия FTP сервера от 1 апреля 2003 года.
 
Версия FAR 3.0 build 4242. Сейчас попробую скачать версию 1705 и в ней открыть ftp.
 
Все равно не получается открыть FTP прибора. Скачал FAR 1.70 betta 5 build 1634. Возможно  снова не та версия программы. Можете сбросить ссылку на программу? и если есть более подробное РЭ МК-02, не могли бы Вы тоже его сбросить.
 
Читайте Выше. Уже встречался с данной проблемой.
Только в ремонт потому,что для ремонта своими силами нужна старая ISA видеокарта и еще несколько приспособлений. Можете отправить в ремонт. Лучше всего заменить все железо работающее на МК и перейти на Коммуникатор TCP/IP.
 
Жалко конечно, мы только получили из Управления прибор. Мы уже перешли на коммуникаторы TCP/IP. А тот прибор взяли для резервирования, в случае поломки базового модуля Приток-А-Р, использовать совместно с ретранслятором Приток-А-Р.
 
Так переделайте Приток-А-Р под Коммуникатор.
А Ваше Управление, ну в принципе как и у нас, распихивает со своего склада всю "старину", по районам. Ну не положено держать технику на складе.
Страницы: 1