Доброго всем времени суток!
Есть вопросы по данным коммуникаторам, верней по их функционалу.
Суть вот в чем.
У нас на обслуживании находится немалое количество объектов с оборудованием Болида. Меняем на них приборы Сигнал ВК-4 на Притоки (в основном 01К и 03К) и получаем то, от чего ушли, отдаем с Болида на Приток информацию через ПЦН ("периметр", "объем" и т.д. и т.п.), короче 20й век.
Последний такой смонтированный нами "монстр" - супермаркет, состав установки - пульт С2000М, С2000-БКИ, Сигнал-20П - 3 шт и четыре С2000-СП1. С Болида информация через реле СПшек отдается на ППКОП 011-8-1-01К(16). Вот такой вот "квазиморда"
А все от того, что нет исчерпывающей информации по коммуникаторам.
Читая доступную документацию по Приток-TCP/IP-03 о работе с Болидом не узнаю ничего.
Как взаимодействуют приборы? Коммуникатор только транслирует события с Болидовских приборов, или возможно управление с пульта ПЦО?
В руководстве по эксплуатации Приток-TCP/IP-03 упомянут кроме Сигналов-20 и 20П контроллер С2000-КДЛ. Как при этом должен управляться КДЛ на объекте, пультом С2000М?
Короче одни вопросы.
Немного другая история с коммуникатором Приток-Contact-ID.
С ним вроде все ясно, информацию с С2000М отдаешь на Приток-Contact-ID посредством С2000-ИТ, а с Приток-Contact-ID уже через Приток-TCP/IP инфа пошла на пульт ОВО. Все вроде просто, но не так как хотелось бы.
Дорога овчинка то выходит!
Считаем:
С2000-ИТ - ок 4000 руб.
Приток-Contact-ID - 10547 руб.
Приток-TCP/IP - 6020 руб.
Итого - 20000 рублей за возможность видеть события по всем шлейфам, стоимость же ППКОП 011-8-1-01К(16) - 8557 рублей.
В общем на такой набор оборудования вряд ли у нас удастся уговорить заказчика.
Да и "двухканальность" коммуникатора Приток-Contact-ID не совсем понятна. Транслировать события с двух объектов?
Вместо второго входа лучше бы смотрелся выход на пульт Приток-А, тогда отпала бы необходимость в коммуникаторе Приток-TCP/IP и удалось бы удешевить систему.
Вроде выговорился ))
Жду ответов и комментариев )
Есть вопросы по данным коммуникаторам, верней по их функционалу.
Суть вот в чем.
У нас на обслуживании находится немалое количество объектов с оборудованием Болида. Меняем на них приборы Сигнал ВК-4 на Притоки (в основном 01К и 03К) и получаем то, от чего ушли, отдаем с Болида на Приток информацию через ПЦН ("периметр", "объем" и т.д. и т.п.), короче 20й век.
Последний такой смонтированный нами "монстр" - супермаркет, состав установки - пульт С2000М, С2000-БКИ, Сигнал-20П - 3 шт и четыре С2000-СП1. С Болида информация через реле СПшек отдается на ППКОП 011-8-1-01К(16). Вот такой вот "квазиморда"
А все от того, что нет исчерпывающей информации по коммуникаторам.
Читая доступную документацию по Приток-TCP/IP-03 о работе с Болидом не узнаю ничего.
Как взаимодействуют приборы? Коммуникатор только транслирует события с Болидовских приборов, или возможно управление с пульта ПЦО?
В руководстве по эксплуатации Приток-TCP/IP-03 упомянут кроме Сигналов-20 и 20П контроллер С2000-КДЛ. Как при этом должен управляться КДЛ на объекте, пультом С2000М?
Короче одни вопросы.
Немного другая история с коммуникатором Приток-Contact-ID.
С ним вроде все ясно, информацию с С2000М отдаешь на Приток-Contact-ID посредством С2000-ИТ, а с Приток-Contact-ID уже через Приток-TCP/IP инфа пошла на пульт ОВО. Все вроде просто, но не так как хотелось бы.
Дорога овчинка то выходит!
Считаем:
С2000-ИТ - ок 4000 руб.
Приток-Contact-ID - 10547 руб.
Приток-TCP/IP - 6020 руб.
Итого - 20000 рублей за возможность видеть события по всем шлейфам, стоимость же ППКОП 011-8-1-01К(16) - 8557 рублей.
В общем на такой набор оборудования вряд ли у нас удастся уговорить заказчика.
Да и "двухканальность" коммуникатора Приток-Contact-ID не совсем понятна. Транслировать события с двух объектов?
Вместо второго входа лучше бы смотрелся выход на пульт Приток-А, тогда отпала бы необходимость в коммуникаторе Приток-TCP/IP и удалось бы удешевить систему.
Вроде выговорился ))
Жду ответов и комментариев )