Доброго всем времени суток!
Есть вопросы по данным коммуникаторам, верней по их функционалу.
Суть вот в чем.
У нас на обслуживании находится немалое количество объектов с оборудованием Болида. Меняем на них приборы Сигнал ВК-4 на Притоки (в основном 01К и 03К) и получаем то, от чего ушли, отдаем с Болида на Приток информацию через ПЦН ("периметр", "объем" и т.д. и т.п.), короче 20й век.
Последний такой смонтированный нами "монстр" - супермаркет, состав установки - пульт С2000М, С2000-БКИ, Сигнал-20П - 3 шт и четыре С2000-СП1. С Болида информация через реле СПшек отдается на ППКОП 011-8-1-01К(16). Вот такой вот "квазиморда"
А все от того, что нет исчерпывающей информации по коммуникаторам.
Читая доступную документацию по Приток-TCP/IP-03 о работе с Болидом не узнаю ничего.
Как взаимодействуют приборы? Коммуникатор только транслирует события с Болидовских приборов, или возможно управление с пульта ПЦО?
В руководстве по эксплуатации Приток-TCP/IP-03 упомянут кроме Сигналов-20 и 20П контроллер С2000-КДЛ. Как при этом должен управляться КДЛ на объекте, пультом С2000М?
Короче одни вопросы.
Немного другая история с коммуникатором Приток-Contact-ID.
С ним вроде все ясно, информацию с С2000М отдаешь на Приток-Contact-ID посредством С2000-ИТ, а с Приток-Contact-ID уже через Приток-TCP/IP инфа пошла на пульт ОВО. Все вроде просто, но не так как хотелось бы.
Дорога овчинка то выходит!
Считаем:
С2000-ИТ - ок 4000 руб.
Приток-Contact-ID - 10547 руб.
Приток-TCP/IP - 6020 руб.
Итого - 20000 рублей за возможность видеть события по всем шлейфам, стоимость же ППКОП 011-8-1-01К(16) - 8557 рублей.
В общем на такой набор оборудования вряд ли у нас удастся уговорить заказчика.
Да и "двухканальность" коммуникатора Приток-Contact-ID не совсем понятна. Транслировать события с двух объектов?
Вместо второго входа лучше бы смотрелся выход на пульт Приток-А, тогда отпала бы необходимость в коммуникаторе Приток-TCP/IP и удалось бы удешевить систему.
Вроде выговорился ))
Жду ответов и комментариев )
 
Дело в том, что в свое время подключили к системе Сигнал-20, грубо вскрыв протокол, после этого решили пойти цивилизованным путем и договориться о передаче протоколов с Болидом, но получили отказ. Хотя Болид бы больше получал дивидендов с этой связки. Так что вопрос не к нам....
 
А вот это не поможет. http://catalog.sokrat.ru/item/2684/
 
По С-20 вопросов нет.
Есть вопросы по работе коммуникатора Приток-TCP/IP с приборами Болида. Инструкция крайне скуда и совершенно не понятен функционал.
Суть вот в чем.
На обслуживании много объектов оборудованных приборами Сигнал-20 плюс Сигнал ВК-4.
Меняем ВК-4 на Притоки и приходится либо снимать Сигнал-20 и впихивать шлейфы в 01К(16), либо ставить 03К.
Зачастую Сигнал-20 успел отработать не более трех лет и  было бы неплохо сохранить прибор на объекте.
Вот и интересует функционал контроллера Приток-TCP/IP.

Есть объект, на котором до конца года нужно заменить ВК-4 на Приток, а на объекте смонтирована адресная система Болида, пульт+КДЛ и т.д. и т.п.
Ставить 03К или 01К и выгонять извещения через ПЦН как то не айс.
 
Сигнал-С20 с Приток-TCP/IP (прошивка мис-10) подключаем спокойно , есть опыт подключения 10 шт. на один коммуникатор. ВК-4 не побывали да и не было необходимости.
 
Не не, ВК-4 к Притоку подключать не нужно ))
Можно поподробней, как именно работает связка Сигнал-20 + Приток-TCP/IP?
Т.е. как Сигнал-20 управляется, как ставится на охрану, что видит ПЦО.
 
Сигнал-20 полностью управляется с Притоковского пульта без проблем. Вид  как у любого прибора. Каждый шлейф своя карточка. В общем попробуйте и все увидите. Прошу прощения за неточность прошивка С-20 на коммуникаторе.
 
Спасибо, уже немного ясней!
Еще немного ликбеза пожалуйста ))
Есть система в составе:
С2000М
Сигнал-20П (2шт)
С2000-4 (2шт)
С2000-БКИ
С таким набором оборудования коммуникатор Приток-TCP/IP сможет работать или его прерогатива только приборы Сигнал-20, 20П, С2000-КДЛ?
Очень интересует взаимодействие Приток-TCP/IP и пульта С2000М, возможно ли оно?
Еще лучше будет, если дадите ссылку на какой либо мануал (подробный) по Приток-TCP/IP, я найти пока не смог (
 
Все правильно его прерогатива только Сигнал-20 и КДЛ и все. На сайте сократа есть мануал по применению С2000-кдл. А в общем только свой личный опыт. У нас много таких схем работает. С пультом С2000М ни как, его приходится выкидывать. КДЛ управляем на прямую через Инет или по локалке. Оповещение с КДЛ ставим притоковский блок реле, а если сигнал-20 то он сам оповещение включает. Вот и вся примудрость.
 
В общем прочел пару инструкций:
http://www.sokrat.ru/articles/instr_c2000_kdl.pdf
http://www.sokrat.ru/events/2011-4-semin/news/0810-RE_Kommunikator%20TCP-IP_IN4897.pdf
и легче не стало )))

Как болидовское оборудование ставится на охрану?
1. Сигнал-20.
2. Сигнал-20П.
3. С2000-КДЛ.
Андрей Анатольевич, если не затруднит, опиши пожалуйста подробней связку Болида с Притоком, как ставятся/снимаются, что может коммуникатор и какие возможности у ПЦО.
Надоело отдавать информацию на пульт при помощи ПЦН.
 
Простите может я что не так понимаю. Я в роди бы полностью описал. Задавайте конкретные вопросы всегда чем смогу помогу.
 
Снова здравствуйте!
Конкретика.
На объекте необходимо сменить прибор Сигнал ВК-4 на Приток.
Объектовая ОПС состоит из:
С2000М
С2000-БИ
Сигнал-20П - 3шт.
Вопрос.
Если убрать из системы С2000М и С2000-БИ, то каким образом будет происходить постановка/снятие на объекте при использовании коммуникатора Приток-TCP/IP.
 
Вопрос такого плана. Допустим установили мы этот коммуникатор. Однако каналообразующего у нас так ничего и не появилось. Т.е. грубо говоря нужно на каждый объект с коммуникатором вешать роутер и через VPN загонять его в локальную сеть ПЦО, что согласитесь неудобно да и дороговато.
Требуется возможность вытягивания всей информации из коммуникатора любым имеющимся объектовым прибором/концентратором Приток.
 
Уважаемый Георгий Валентинович.  Согласно Вашей информации у Вас на объекте Сигнал-20П (чисто пожарный) ДА?
Постановка и снятие с охраны на объекте не нужна. Все управление происходит с Притоковского пульта по локадьной сети или через Инет. Коммуникатор связывает объктовое оборудование пульт. На месте управления нету. Да в принципе и не надо.!!!!! Да чуть не забыл у Притовского пульта должен быть постоянный адрес в Инете.
 
Объектовые Сигнал-20П в количестве трех штук имеют только 10 пожарных шлейфов, остальные шлейфы охранные, не круглосуточные, с утренним снятием и вечерней постановкой.
В общем Сигнал-20П как охранный на пульт ОВО через Приток-TCP/IP выгнать не получится, ставить на охрану нечем. Так?
 
Цитата
Волков Андрей Анатольевич написал:

Цитата
Все управление происходит с Притоковского пульта по локадьной сети или через Инет. Да чуть не забыл у Притовского пульта должен быть постоянный адрес в Инете.

А есть что-ли для С-20 idev-прошивка на коммуникатор? Или я чего-то не догоняю... как его тогда через Интернет запустить?
 
Сигнал-20П можно охранные шлейфы ставить и снимать командой с Притоковского пульта, на месте уже не сможите. Сейчас именно решаем такую задачу в Новороссийске, успешно. Работаем с Притоковским коммуникаторов на прошивке С-20. Приборами полностью управляем с пульта, на объекте управления нет, постановка по тел. звонку. А пожарка как обычно, все время на охране.
 
Цитата
Волков Андрей Анатольевич написал:
Сигнал-20П можно охранные шлейфы ставить и снимать командой с Притоковского пульта, на месте уже не сможите. Сейчас именно решаем такую задачу в Новороссийске, успешно. Работаем с Притоковским коммуникаторов на прошивке С-20. Приборами полностью управляем с пульта, на объекте управления нет, постановка по тел. звонку. А пожарка как обычно, все время на охране.
Спасибо, информативно.
Интересно как отнесутся в нашем ОВО к такому варианту постановки на охрану?
Вопрос по Сигнал-20.
Ставится также командой с пульта или 20й кнопкой прибора на объекте? Или возможны оба варианта?
И еще.
Возможна ли работа коммуникатора с Сигнал-20М?
 
ОВО относятся без проблем. При наличии у Сигнала-20 кнопок можно ставить под охрану в двух вариантах.
На с чет Сигнала-20М - не подключал, просто не попадался. Судя по описалову на прибор должен стыковаться с притоком без проблем.
И еще при подключении Сигнала-20 или С 2000-КДЛ через притоковсий коммуникатор выполняются условия постоянного контроля линии связи объект-пульт, в режиме онлайн. Что на данный момент очень актуально для ОВО.
К примеру в Новороссийске подключаемый объекты ставятся на охрану 20 кнопкой на приборе + контрольный звонок на пульт, и без претензий.
 
Все, теперь картина маслом, осталось узнать работает ли коммуникатор с Сигнал-20М.
У поддержки спрошу.
 
ОК спроси, интересно на будущие. А чем так интересен Сигнал-20М по сравнению с другими Сигналами?
 
Тем, что ставится на охрану паролем, причем длину пароля можно задать в настройках.
Так же можно делить его шлейфы на несколько групп и снимать/ставить разными паролями.
 
ОК понял.
 
Цитата
Харченко Григорий Валентинович написал:
Все, теперь картина маслом, осталось узнать работает ли коммуникатор с Сигнал-20М.

У поддержки спрошу.
Проверяли, не работает, правда было давно
 
Работаем с Сигнал-20 и Сигнал-20П с 2007г через коммуникатор С-20, Сигнал-20М запустить не получилось, протокол другой, в Сигналах создается группа шлейфов (только одна!), в карточке объекта указывается какая точка отвечает за постановку, на нее прописывается ключ.
Через коммуникатор TCP-IP тоже работает, но управление либо кнопками (Сигнал-20), либо командами с пульта (в том числе и через сервер сценариев)
 
Ответ техподдержки:
"Официально работу коммуникатора с Сигнал-20М не тестировали"
 
Добрый день.
Имеется 2 шт. Сигнал-20, подключенных к пульту через Коммуникатор TCP/IP(WizArm) по VPN-каналу.
Встала задача зарезервировать канал.
Вопрос - возможно ли в уже имеющуюся схему добавить РКС-01 каким-то образом или надо Коммуникатор TCP/IP менять на Коммуникатор С-20+РКС-03?
Или еще возможны варианты?
 
Везет Вам, что на это средства выделяют.
Скорей всего Ваш последний вариант через РКС-03.
Могу посоветовать просто добавить Роутер с USB модемом, типа TP-Link TL-MR3420.
 
1."Роутер с USB модемом" это "Сетевое" решение, с Притоком в прямую не связанное. Если ставить роутер, то лучше микротик+USB_свисток :  ОН хоть без причины НЕ ВИСНЕТ. Это если покупать, а так, то что есть в наличии.  При этом в коммуникаторе TCP прошивка должна быть idev, на пульте СП.
(минус: надо поломать голову с Микротиком).

2.Вариант от Притока (хоть возможно и дороже, но проще в настройке):
РКС-04(текущий вариант)  + Коммуникатор_С20 либо РКС-03(снятый с производства) + Коммуникатор_С20.
Решения для управления С20 напрямую  РКС-04 пока нет: думаем надо или нет.

3. КОП-02+МРШ скока надо, Всего всех шс мах 32. (+ и С20 освободиться).

4. КОП-01+МРШ скока надо, Всего всех шс мах 128.
 
Полностью соглашусь, что "Роутер с USB модемом", это сетевое решение.
На счет КОП-02 или КОП-01+МРШ, полностью поддерживаю, но необходима Гос поставка для УВО МВД, но нам например ВСЕ ПОРЕЗАЛИ. Либо собственник должен приобрести новое оборудование.
 
Дак там С20 потому и стоят, что из "закромов" достали... Спасибо, понятно, пойдем по финансам прикидывать...
 
Если денежек не выделяют и это очень "прискорбно", то как Вам дали задание на резервирование канала!!??
Наверно как у Нас; Указание-задачу получил, выполняй за свой счет!!!
Тогда только сетевое решение, только кто будет платить за GSM связь, тоже вопрос.
 
Добрый день! Какие коммуникаторы требуются для получения и обработки информации по протоколу Contact ID с объектов на которых установлены приборы типа Vista-101, 501, 5Р и DSC 5010, 1565, 1616, 1832, 1864?
 
Цитата
Денис Кузовов написал:
Добрый день! Какие коммуникаторы требуются для получения и обработки информации по протоколу Contact ID с объектов на которых установлены приборы типа Vista-101, 501, 5Р и DSC 5010, 1565, 1616, 1832, 1864?
Виста работает с системой Приток-А через прибор Приток-РКС-05.
 
Цитата
Mikhail Sergeev написал:
Цитата
[URL=/forum/?PAGE_NAME=profile_view&UID=477]Денис Кузовов[/URL] написал:
Добрый день! Какие коммуникаторы требуются для получения и обработки информации по протоколу Contact ID с объектов на которых установлены приборы типа Vista-101, 501, 5Р и DSC 5010, 1565, 1616, 1832, 1864?
Виста работает с системой Приток-А через прибор Приток-РКС-05.
Это другой канал связи и требует установки на каждый объект.
 
Цитата
Денис Кузовов написал:
Добрый день! Какие коммуникаторы требуются для получения и обработки информации по протоколу Contact ID с объектов на которых установлены приборы типа Vista-101, 501, 5Р и DSC 5010, 1565, 1616, 1832, 1864?
Здравствуйте. На текущий момент есть два способа подключения:
1. Через Коммуникатор Приток-Contact ID. В этом случае оборудование останавливается на стороне ПЦО. К коммуникатору подключается телефонная линия, по которой выполняется приём сообщений от объектового оборудования.
2. Через РКС-05. В этом случае прибор подключается заместо телефонной линии к РКС-05 на объекте. Сообщения передаются на ПЦО через каналы связи GPRS или Ethernet.