Доброго времени суток.
Проблема следующая: по нашему запросу на коммуникатор в управлении где-то откопали коммуникатор TCP/IP-СПИ ЛИПГ 468362.006-05 2008 года. Все бы ничего, но утиль wizarmconfig его в упор не видит (с более новыми проблем нет).  С помощью утили util.exe можно менять только IP, маску, шлюз. А нам нужно поменять залитую в него микропрограмму с bss v12 на f3a v12.
В связи с этим вопрос и просьба:
   1) Есть ли какая- нибудь другая утиль для перепрограммирования контроллера TCP/IP в этом устройстве, кроме совершенно не информативной и малопонятной Atmel/Flip2?
   2) Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста, файлом с прошивкой f3a-v12.hex. Прошивка для более новых моделей с расширением .dat не подходит.
 
 
Спасибо!
Завтра попробую.
 
Удачки
 
Не прокатило.
После установки перемычек в соответствии с рисунком Рисунок 5.1.5.2. стр. 16 руководства, подключения девайса в программе Flip на скоростях от 9 до 19 тыщ бод, загрузки присланного хек файла, девайс как впал в коматозное состояние, так из него и не вышел. При перепрошивке на этапе Verify выходит ошибка Timeout error. Пробовал на двух компах. После снятия XP9 в любом режиме (настройка или рабочий, те XP13 замкнут или нет) независимо от положения других перемычек, индикаторы ПРМ --> МСТ мигают с частотой 1 Гц , как описано на стр. 9 мануала. Если XP9 замкнут, девайс пингуется. При конфигурировании девайса в Приток-А 3.6  выходит прежняя версия прошивки: BSS. Без перемычки XP9  имеем мертвое тело. После 4-х часов безрезультатных экспериментов с этим девайсом имеется дикое желание шарахнуть его об стену, а останки повесить на стенд в назидание потомкам.
     Можно ли как-нибудь перепрошить этот коммуникатор c модулем WIZNET IIM7100A со встроенной прошивкой bss-v12.hex на f3a-v12.hex, или это в принципе невозможно?
     Ну и вопрос о совместимости: как определить, подходит ли hex файл для девайса?
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
А вот и файл прошивки
прошивки лучше выкладывать в архиве
и/или прикладывать контрольную сумму файла

Цитата
Саклаков Андрей Геннадьевич написал:
Не прокатило.
есть вариант, скачался с ошибками, перекачать
 
Для того что-бы все работало, первым делом надо заставить Коммуникатор соединиться с компом.
Берем Кроссоверный кабель RS-232, по инструкции на коммуникатор (рис 5.1.5.3 инструкции) выставляем перемычки.
В программе Atmel-Flip 2.4.4 выбираем Settings-Communication F3-RS232. Откроется доп. окно, где указан порт(COM1)=надо убедиться, что Кроссоверный кабель подключен именно к указанному COM-порту, Baud(скорость по умолчанию 115200)=НЕ МЕНЯЕМ. Нажимаем Connect и должно осуществиться соединение, если этого не произошло, то и дальнейшие действия не получатся. Если нет соединения Коммуникатора с программой, то первым делом смотрим правильность Кроссоверного кабеля и COM порта компьютера.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Для того что-бы все работало, первым делом надо заставить Коммуникатор соединиться с компом.
За почти 20 летнюю практику я научился различать COM1 и COM2. Что такое нуль модемный кабель тоже не по наслышке знаю. На скорости 115200 просто не коннектится. Таймаут. В таблице 3.1.1 мануала указано, что соединение по RS-232 с некоторыми конечными девайсами осуществляется на скорости 19 кБод. Поэтому ставил именно такую и меньше.
Инструкцию тоже очень внимательно читал. И ту, которая с девайсом, и ту, которую выложили здесь (хотя это одно и то же, только в электронной версии картинки лучше видно). Так что подготовил девайс и давил на кнопки и флажки точно по пунктам.
Не шьется. Видимо, девайс полудохлый. На следующей неделе верну управе.
 
Чтобы убедиться, что Коммуникатор не  рабочий можно попробовать следующее:
1. Проверить работу Коммуникатора по Ethernet на стандартном IP, (ping и прочее).
2. Просто сменить IP устройства по RS-232. Если и это не получится, есть большая вероятность неисправности входного/выходного тракта Коммуникатора и именно RS-232.
3. Если есть в наличии GSM Базовый модуль на WizNet(е), то установить нужный WizNet туда и перепрограммировать на нем. Действия те же, только кабелек немножко другой.
 
Цитата
Скалецкий Игорь написал:
Чтобы убедиться, что Коммуникатор не  рабочий можно попробовать следующее:
Отвечаю по пунктам.
      1) Естественно подключил и пинганул. Ответ пришел на IP 10.0.0.105
      2) Смена IP устройства по RS-232 прошло на ура
      3) Пробовать не буду. Результат неизвестный, а опять мудохаться целый день с одним устройством я не могу.
      4) Вообще, после вскрытия корпуса и осмотра платы и корпуса внутри от девайса остается впечатление как от устройства из "сарайного" Китая. Лицевая панель изначально была напечатана смазанной. Ее просто перевернули другой стороной и отпечатали по новой. Мелочь, но как будто имеешь секондхенд.  На самой плате трансформатор, который нарисован на принципиальной схеме в документации внизу, на  плате просто приклеен на другом месте, его номинал и габариты отличны от исходных, и его выводы припаяны к контактным дорожкам проводами. За все это чудо сарайного искусства сейчас по прайсу просят около 8 тыщ руб. Цена среднего смартфона. Ничего так. При возможностях на уровне паровоза. Плюс стоимость блока питания, резервного аккумулятора. Получаем цену нехилого смартфона за один не самый основной девайс сомнительного качества.
 
Обратите внимание!!! Вы указываете на рис. 5.1.5.2, а надо использовать рис. 5.1.5.3!!! Это именно Обновление ПО WIZNET. Перемычка JP13 устанавливается на самом модуле WIZNET. Там расположены два "отверстия" в плате над микросхемой. Можно просто вставить "замкнуть" скрепкой, но обязательно при выключенном питании.
 
Для простоты шлите в Иркутск, здесь перельем...
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
Для простоты шлите в Иркутск, здесь перельем...
В ответ тишина. Значит прибор летит к ВАМ.
 
Здравствуйте!
Проблем та-же как у

"Доброго времени суток.
Проблема следующая: по нашему запросу на коммуникатор в управлении где-то откопали коммуникатор TCP/IP-СПИ ЛИПГ 468362.006-05 2008 года. Все бы ничего, но утиль wizarmconfig его в упор не видит (с более новыми проблем нет). С помощью утили util.exe можно менять только IP, маску, шлюз. А нам нужно поменять залитую в него микропрограмму с bss v12 на f3a v12.
В связи с этим вопрос и просьба:
1) Есть ли какая- нибудь другая утиль для перепрограммирования контроллера TCP/IP в этом устройстве, кроме совершенно не информативной и малопонятной Atmel/Flip2?
2) Если у кого-то есть, поделитесь, пожалуйста, файлом с прошивкой f3a-v12.hex. Прошивка для более новых моделей с расширением .dat не подходит."

Коммуникатор такой-же  но перепрошить надо под коммуникатор ППКОП-05. Поделитесь пожалуйста прошивкой.
Заранее благодарю.
 
Здравствуйте Павел!
Спасибо за файл! У меня вопрос, будет ли работать Коммуникатор ППКОП-05 с прошивкой "PPK05" (она в архиве и вроде только для ППКОП 011-8-1-05(К)), а то по документации нужна "PPKN"?
 
Здравствуйте Павел!
Прошил без проблем, спасибо за помощь!
 
Вот подробная и понятная инструкция на ваш коммуникатор.
 
Здесь речь идет о Коммуникаторе TCP с модулем Wiznet, снятым (2004) с производства и замененным на WizArm.
Модуль WizNet не предполагает "переливку пользователем", но некоторым продвинутым иногда удается.
прошивка ppk-05 позволяет работать напрямик с шиной ppk-05, а прошивка ppkn с прибором ППК в том числе и  "Коммуникатором ППКОП-05", который в свою очередь с шиной ppk-05.