Проблема с РКС-04, Проблема с РКС-04
Страницы: 1
 
Здравствуйте. Возникла проблема с РКС-04. Постоянно в истории проходит сообщение Авария связи. Прибор переходит на симку, хотя телефонная линия в норме, обратно возвращается только после опроса прибора или запроса состояния каналов связи. Телефонная линия в норме, делаем на тестовом ретрансляторе. Авария связи проходит на разное время от 1 секунды до 5 сек. разница между сообщениями тоже разная может постоянно долбить, а может раз в час.  
 
Цитата
Сергей Коршунов написал:
Здравствуйте. Возникла проблема с РКС-04. Постоянно в истории проходит сообщение Авария связи. Прибор переходит на симку, хотя телефонная линия в норме, обратно возвращается только после опроса прибора или запроса состояния каналов связи. Телефонная линия в норме, делаем на тестовом ретрансляторе. Авария связи проходит на разное время от 1 секунды до 5 сек. разница между сообщениями тоже разная может постоянно долбить, а может раз в час.  
Здравствуйте. Для решения проблемы необходимо:
1. Версия текущего ПО Приток-А,
2. Версия сервера подключения,
3. Тип ретранслятора к которому подключено оборудование,
4. Логи системы Приток-А за период представленный на скриншотах.
 
1. ПО Приток-А 3.8.0(49)
2. Версия сервера подключения 6.42
3. Ретрансляторы Приток-А 01 (изначально) Приток АФ (на стенде)
Логи соберу и добавлю
Изменено: Сергей Коршунов - 09.09.2021 19:47:48
 
Логи не добавляются отправил на почту
Страницы: 1