Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст
МКР зависает
Страницы: 1
 
Запустили МКР около года, постепенно заменяя "Альтонику".А то Альтоника довела своими авариями связи.Все работало хорошо,такое облегчение после Альтоники. Но как говорится рано радовались.и тут начались проблемы. С начало обнаружилось что после длительного отключения электроэнергии,а это у нас как заведено каждое лето ремонты с отключением по 7-10 ч. и так всю неделю,РПДУ долго востанавливают связь с каждым днем все дольше.Хоз орган не может поставить под охрану и начинает" матом крыть" ни кому не хочется на работе дольше задерживаться,а тут ждать надо пока связь не востановится.А теперь еще и зависать стал,в АРМ показывает все норма ,начинаешь опрос не опрашиваются,ни ставятся ни снимаются.    
 
Распишите подробнее. Какая версия ПО Приток Используется на ПЦО. Через какие концентраторы подключены РПДУ-03. Количество сетей МКР.
 
Цитата
Ершов Павел Андреевич написал:
Распишите подробнее. Какая версия ПО Приток Используется на ПЦО. Через какие концентраторы подключены РПДУ-03. Количество сетей МКР.
извините долго не был на форуме
На данный момент версия По Приток -А 3.6.1 сб.2324
подключено через коммуникатор TCP IP ,сеть одна,4 канала,скорость 1200бит/с,контроль канала 4 мин.
используется 27 РПДУ ,все РПДУ объектовые,оконечные без подключенных ППКОП-05. В близком будущем планируется 2 сеть. Если можно подскажите как оптимально настроить. И может ли влиять последовательность нумерации РПДУ,так получилось что вторым РПДУ стоит самый отдаленный,1 оставили для базового.
 
Последовательность нумерации РПДУ влиять не должна. Наиболее частая проблема - это помехи.
 
возможно ли при полностью используемом РПДУ в данном случае 27 увеличивать скорость обмена до 2400,4800 бит/с, и как это повлияет на качество связи
Страницы: 1