RCONF READ... Verying password... TIMEOUT
Страницы: 1
 
Пока есть проблема... не могу прочитать настройки с ретранслятора А-021. Пока не нашел решения.... ищу
 
Думал поможет увеличение таймаута в батнике (а вдруг))))), типа:

set timeout = 500
rconf read ip x.x.x.x file yyy.cfg

Непогмогло, походу поеду на станцию:( Удалять пароль с заводского IP :):)

если есть еще решение напишите:) на будущее

P.S. Вроде даже пароля то и не ставил:(
 
Ретранслятор стоит на АТС, т.е. перед этим его настраивали через rconf? Как организована связь с АТС, какие параметры айпи используются?
 
Р.р стоит на АТС, связь через Модемы в режиме моста, Сервер x.x.20.40, ретранслятор, x.x.21.3, подсети разные, но я его вижу... связь с ним есть все хорошо он на пульте через него идут обьекты...
Может он не может понять куда ему конфиг свой отдать?
 
ЗЫ Метрика сети - 24 (255.255.255.0), Да конфил его через РКОНФ
 
если сети разные, то стоит проверить шлюз по умолчанию на ретрансляторе
 
"Р.р стоит на АТС, связь через Модемы в режиме моста" - тогда почему разные сети? Или все-таки маршрутизация и со стороны ретранслятора и со стороны ПЦО используются шлюзы? Две разные сети через модемы в режиме моста без шлюзового оборудования не обязаны работать...
 
Так и есть, шлюз на Сервере и на ретрансляторах отличаются... Уже сделал... сьездил на станцию ip поменял в одну сеть их запихал

Почему так прописал не помню:)