Сиcтема охраны "Приток-А"

ПО Приток-А 3.8

Тестирование ПО Приток-А под Astra Linux

Тестирование ПО Приток-А под Astra Linux, Установка, проблемы в работе, замечания и предложения.
Страницы: Пред. 1 2 3
 
Цитата
Дмитрий Мязин написал:
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
 
Цитата
Дмитрий Мязин  написал:
 
Цитата
 Игорь Скалецкий   написал:
   
Цитата
  Дмитрий Мязин    написал:
Здравствуйте, сервер подключений на Astra-Linux работает одновременно с двумя сетевыми картами?
У нас есть сервер на Astra-Linux поставленный от Сократа, и мы хотели приспособить его под сервер подключения, т.к. он очень слабый по характеристикам, и не можем понять почему приборы не подключаются при использовании двух сетевых карт одновременно.
Подскажите ещё, есть подробные настройки сервера подключений для линукс?
   Да вполне работает и ничем не отличается от Windows, так же как и настройки СП. Просто если Вы работаете с двумя Сетевыми картами, то в настройка СМП необходимо указывать через какую сетевую (ip адрес) разрешено ему работать. Ну и конечно-же маршрутизацию на роутере проверить
  Подскажите как указать правильно в линукс.
server 40000 bind 192.168.1.2
Пытались указать так как в Windows, но у нас ничего не получилось.
Можете показать пример?
Еще подскажите, после изменения настроек в конфигурации сервера подключения, нужно перегружать полностью сервер или достаточно остановить и запустить службы?
 Конфигурационный файл xdevsvc.cfg от версии операционной системы не зависит. У вас указано все верно. Достаточно просто перезапускать службу после изменения конфигурации. А вот если приборы не подключаются, то нужно смотреть маршрутизацию и настройки вашей конфигурации, учитывая то,  как я понял у вас ядро и СП на разных компьютерах
Да все верно, ядро и СП на разных компьютерах. В Astra Linux еще что-то нужно дополнительно прописывать или разрешать для работы с портами? У нас отключен фаервол на нем, пробовали включать его и разрешать порты, но не помогло.
Подскажите еще, для приложения мобильной КТС нужно адрес сетевой карты прописывать? В Windows этого не требовалось, а как в линуксе?
Ну вообще-то Ядро и СП можно (и на мой взгляд лучше) держать все на одном компьютере. Как минимум для экономии технических средств. Ну, а если на разных компьютерах, то повторяю, проверяйте маршрутизацию на роутере. Также к АРМ Конфигураторе, для СП вы должны указать ip-адрес на котором установлен СП. В Astra Linux ни каких доп. настроек не требуется.
 
 
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Цитата
Алексей Савельев написал:
Спасибо, все заработало. Остался вопрос по репликатору на линуксе. Так как контрольная панель репликатора на линуксе отсутствует, имеются ли команды для ручного запуска резервного копирования БД, архива событий и тд.?
Так ведь для этого и есть службы которые запускаются и контрольная панель именно Репликатора в данном случае, здесь не нужна. Хотя для дальнейшей работы может понадобиться. Здесь вопросы напрямую к производителям
Вопрос так и остался нерешенным- Как на репликаторе под линуксом запустить копирование БД в ручном режиме?
 
Цитата
Игорь Скалецкий написал:
Цитата
Дмитрий Мязин написал:
 
Цитата
Игорь Скалецкий  написал:
 
Цитата
 Дмитрий Мязин   написал:
   
Цитата
  Игорь Скалецкий    написал:
   
Цитата
   Дмитрий Мязин     написал:
Здравствуйте, сервер подключений на Astra-Linux работает одновременно с двумя сетевыми картами?
У нас есть сервер на Astra-Linux поставленный от Сократа, и мы хотели приспособить его под сервер подключения, т.к. он очень слабый по характеристикам, и не можем понять почему приборы не подключаются при использовании двух сетевых карт одновременно.
Подскажите ещё, есть подробные настройки сервера подключений для линукс?
    Да вполне работает и ничем не отличается от Windows, так же как и настройки СП. Просто если Вы работаете с двумя Сетевыми картами, то в настройка СМП необходимо указывать через какую сетевую (ip адрес) разрешено ему работать. Ну и конечно-же маршрутизацию на роутере проверить
   Подскажите как указать правильно в линукс.
server 40000 bind 192.168.1.2
Пытались указать так как в Windows, но у нас ничего не получилось.
Можете показать пример?
Еще подскажите, после изменения настроек в конфигурации сервера подключения, нужно перегружать полностью сервер или достаточно остановить и запустить службы?
  Конфигурационный файл xdevsvc.cfg от версии операционной системы не зависит. У вас указано все верно. Достаточно просто перезапускать службу после изменения конфигурации. А вот если приборы не подключаются, то нужно смотреть маршрутизацию и настройки вашей конфигурации, учитывая то,  как я понял у вас ядро и СП на разных компьютерах
 Да все верно, ядро и СП на разных компьютерах. В Astra Linux еще что-то нужно дополнительно прописывать или разрешать для работы с портами? У нас отключен фаервол на нем, пробовали включать его и разрешать порты, но не помогло.
Подскажите еще, для приложения мобильной КТС нужно адрес сетевой карты прописывать? В Windows этого не требовалось, а как в линуксе?
Ну вообще-то Ядро и СП можно (и на мой взгляд лучше) держать все на одном компьютере. Как минимум для экономии технических средств. Ну, а если на разных компьютерах, то повторяю, проверяйте маршрутизацию на роутере. Также к АРМ Конфигураторе, для СП вы должны указать ip-адрес на котором установлен СП. В Astra Linux ни каких доп. настроек не требуется.
Много разных отдельных сетевых подключений от разных провайдеров, и не получится подключить их к одному серверу.
У нас так и не получается подключить СП на Astra Linux. Маршрутизацию в роутере сделали, в Конфигураторе и СП указали ip адрес, загрузили, но так и не работает.
На этом сервере изначально был установлен весь дистрибутив Притока Astra Linux, может что-то из установленного мешать работе СП? Сейчас запущены на нём службы только репликатора и СП.  
 
Цитата
Много разных отдельных сетевых подключений от разных провайдеров, и не получится подключить их к одному серверу.
У нас так и не получается подключить СП на Astra Linux. Маршрутизацию в роутере сделали, в Конфигураторе и СП указали ip адрес, загрузили, но так и не работает.
На этом сервере изначально был установлен весь дистрибутив Притока Astra Linux, может что-то из установленного мешать работе СП? Сейчас запущены на нём службы только репликатора и СП.  
Если на сервере несколько сетевых карт, то необходимо прописывать bind. Поддержка  bind в сервере подключений для линукс появилась начиная с версии 1.0.12.0. Если текущая версия сервера подключений старше, то необходимо обновить.
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
Много разных отдельных сетевых подключений от разных провайдеров, и не получится подключить их к одному серверу.
У нас так и не получается подключить СП на Astra Linux. Маршрутизацию в роутере сделали, в Конфигураторе и СП указали ip адрес, загрузили, но так и не работает.
На этом сервере изначально был установлен весь дистрибутив Притока Astra Linux, может что-то из установленного мешать работе СП? Сейчас запущены на нём службы только репликатора и СП.  
Если на сервере несколько сетевых карт, то необходимо прописывать bind. Поддержка  bind в сервере подключений для линукс появилась начиная с версии 1.0.12.0. Если текущая версия сервера подключений старше, то необходимо обновить.
Спасибо. У нас на нём оказывается установлена старая версия, теперь будем обновлять и пробовать.
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
Много разных отдельных сетевых подключений от разных провайдеров, и не получится подключить их к одному серверу.
У нас так и не получается подключить СП на Astra Linux. Маршрутизацию в роутере сделали, в Конфигураторе и СП указали ip адрес, загрузили, но так и не работает.
На этом сервере изначально был установлен весь дистрибутив Притока Astra Linux, может что-то из установленного мешать работе СП? Сейчас запущены на нём службы только репликатора и СП.  
Если на сервере несколько сетевых карт, то необходимо прописывать bind. Поддержка  bind в сервере подключений для линукс появилась начиная с версии 1.0.12.0. Если текущая версия сервера подключений старше, то необходимо обновить.
Обновили до Серверные приложения Приток-А 3.8.0 (95) (64-bit), но там оказалась версия 1.0.11.0 СП. Подскажите когда выйдет версия 1.0.12.0 ?
 
Цитата
Дмитрий Мязин написал:
Цитата
Обновили до  Серверные приложения Приток-А 3.8.0 (95) (64-bit) , но там оказалась версия 1.0.11.0 СП. Подскажите когда выйдет версия 1.0.12.0 ?
Здравствуйте. Версия СП 1.0.12.0 будет включена в состав будущих версий. На текущий момент можно получить обновлённую версию СП через техническую поддержку.
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
Дмитрий Мязин написал:
 
Цитата
Обновили до   Серверные приложения Приток-А 3.8.0 (95) (64-bit)  , но там оказалась версия 1.0.11.0 СП. Подскажите когда выйдет версия 1.0.12.0 ?
Здравствуйте. Версия СП 1.0.12.0 будет включена в состав будущих версий. На текущий момент можно получить обновлённую версию СП через техническую поддержку.
Здравствуйте. Сегодня пытался заменить СП 1.0.12.0 с AstraLinux взамен действующего СП на Windows, но возникли проблемы, из-за которых пришлось всё вернуть обратно.
При загрузке СП в АРМ ДПЦО, появляется сообщение превышено время ожидания, но при этом СП частично работает.
У нас на СП задействовано 2 сетевые карты.
На первой сетевой карте ip 192.168.1.5/24 со шлюзом 192.168.1.1, СП связывается по этой сетевой карте с роутером ip 192.168.1.1 и сервером Приток-А 3.8(91) с ip 192.168.1.101, на второй ip 192.168.2.2/24 со шлюзом 192.168.2.1, она подключена к другому роутеру с ip 192.168.2.1. На обоих роутерах разные не взаимосвязанные VPN каналы связи с приборами. В Windows всё работает нормально, а в AstraLinux с приборами работает только вторая сетевая карта с ip 192.168.2.2, в конфигурации прописаны "server 40012 bind 192.168.1.5" и "server 40004 bind 192.168.2.2". Через первую сетевую карту связь с сервером есть, но при загрузке в конце появляется сообщение о превышении времени ожидания.
В AstraLinux показывается, что открыты порты TCP 20000, UDP 40012, UDP 40004.
 
Цитата
Дмитрий Мязин написал:
Цитата
Павел Ершов написал:
 
Цитата
Дмитрий Мязин  написал:
 
Цитата
Обновили до    Серверные приложения Приток-А 3.8.0 (95) (64-bit)   , но там оказалась версия 1.0.11.0 СП. Подскажите когда выйдет версия 1.0.12.0 ?
 
 Здравствуйте. Версия СП 1.0.12.0 будет включена в состав будущих версий. На текущий момент можно получить обновлённую версию СП через техническую поддержку.
Здравствуйте. Сегодня пытался заменить СП 1.0.12.0 с AstraLinux взамен действующего СП на Windows, но возникли проблемы, из-за которых пришлось всё вернуть обратно.
При загрузке СП в АРМ ДПЦО, появляется сообщение превышено время ожидания, но при этом СП частично работает.
У нас на СП задействовано 2 сетевые карты.
На первой сетевой карте ip 192.168.1.5/24 со шлюзом 192.168.1.1, СП связывается по этой сетевой карте с роутером ip 192.168.1.1 и сервером Приток-А 3.8(91) с ip 192.168.1.101, на второй ip 192.168.2.2/24 со шлюзом 192.168.2.1, она подключена к другому роутеру с ip 192.168.2.1. На обоих роутерах разные не взаимосвязанные VPN каналы связи с приборами. В Windows всё работает нормально, а в AstraLinux с приборами работает только вторая сетевая карта с ip 192.168.2.2, в конфигурации прописаны "server 40012 bind 192.168.1.5" и "server 40004 bind 192.168.2.2". Через первую сетевую карту связь с сервером есть, но при загрузке в конце появляется сообщение о превышении времени ожидания.
В AstraLinux показывается, что открыты порты TCP 20000, UDP 40012, UDP 40004.
Попробовал на тестовом сервере вначале сделать СП на Windows, а потом заменить его на СП с AstraLinux, при загрузке СП также стало появляться сообщение об превышении времени загрузки. После удаления из конфигурации СП, и повторного добавления сообщение пропало, но так у меня не получиться сделать на действующем сервере, т.к. там много приборов.
 
Цитата
. Попробовал на тестовом сервере вначале сделать СП на Windows, а потом заменить его на СП с AstraLinux, при загрузке СП также стало появляться сообщение об превышении времени загрузки. После удаления из конфигурации СП, и повторного добавления сообщение пропало, но так у меня не получиться сделать на действующем сервере, т.к. там много приборов.
Можете сделать скриншот сообщения?
 
Здравствуйте. Как обновить Uniprog в PlayOnLinux? Uniprog открываю, обновление скачивается, устанавливается, но Uniprog сам не перезапускается. Закрываю, открываю и опять просит обновиться.
 
Цитата
Павел Казанцев написал:
Здравствуйте. Как обновить Uniprog в PlayOnLinux? Uniprog открываю, обновление скачивается, устанавливается, но Uniprog сам не перезапускается. Закрываю, открываю и опять просит обновиться.
Здравствуйте. А зачем Uniprog запускать через PlayOnLinux? Есть же версия для ОС Linux.
 
Цитата
Павел Ершов написал:
Цитата
Павел Казанцев написал:
Здравствуйте. Как обновить Uniprog в PlayOnLinux? Uniprog открываю, обновление скачивается, устанавливается, но Uniprog сам не перезапускается. Закрываю, открываю и опять просит обновиться.
Здравствуйте. А зачем Uniprog запускать через PlayOnLinux? Есть же версия для ОС Linux.
Понял.
Изменено: Павел Казанцев - 19.06.2023 14:58:29
 
Здравствуйте. Подскажите, как очистить "старые" записи в АРМ ДО/ДПУ во вкладке Тревоги -> Неисправности объектового оборудования? Висят не скидываются.
 
.
Изменено: У А. А. - 03.07.2023 15:49:05
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Подскажите, как очистить "старые" записи в АРМ ДО/ДПУ во вкладке Тревоги -> Неисправности объектового оборудования? Висят не скидываются.
F10 во время любой тревоги по любому объекту. Главное что бы в окне Оперативных тревог, что нибудь находилось.
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Здравствуйте. Подскажите, как очистить "старые" записи в АРМ ДО/ДПУ во вкладке Тревоги -> Неисправности объектового оборудования? Висят не скидываются.
F10 во время любой тревоги по любому объекту. Главное что бы в окне Оперативных тревог, что нибудь находилось.
С обработкой Оперативных тревог всё в порядке. Вопрос про вкладку Неисправность объектового оборудования, не сбрасывает тревогу по карточке. Пишет, что есть тревога, а прибор не активен. Данные приборы уже давно отключены.
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Подскажите, как очистить "старые" записи в АРМ ДО/ДПУ во вкладке Тревоги -> Неисправности объектового оборудования? Висят не скидываются.
 F10 во время любой тревоги по любому объекту. Главное что бы в окне Оперативных тревог, что нибудь находилось.
С обработкой Оперативных тревог всё в порядке. Вопрос про вкладку Неисправность объектового оборудования, не сбрасывает тревогу по карточке. Пишет, что есть тревога, а прибор не активен. Данные приборы уже давно отключены.
Как написали Вам выше, при наличии какой-либо тревоги в стакане оперативных тревог выделяем данную тревогу клавиша F10 становится активной, далее переходим в стакан аварий, выделяем аварию и сбрасываем её (клавиша F10 будет активна).
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
 
Цитата
написал:
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Подскажите, как очистить "старые" записи в АРМ ДО/ДПУ во вкладке Тревоги -> Неисправности объектового оборудования? Висят не скидываются.
  F10 во время любой тревоги по любому объекту. Главное что бы в окне Оперативных тревог, что нибудь находилось.
 С обработкой Оперативных тревог всё в порядке. Вопрос про вкладку Неисправность объектового оборудования, не сбрасывает тревогу по карточке. Пишет, что есть тревога, а прибор не активен. Данные приборы уже давно отключены.
Как написали Вам выше, при наличии какой-либо тревоги в стакане оперативных тревог выделяем данную тревогу клавиша F10 становится активной, далее переходим в стакан аварий, выделяем аварию и сбрасываем её (клавиша F10 будет активна).
Хорошо. НЕ АКТИВНЫЕ тревоги как сбросить? При выделении никакие клавиши не активны, выходит окно с предложением сброса тревоги, нажимаю Да, но ничего не происходит.
 
Цитата
написал:

Хорошо. НЕ АКТИВНЫЕ тревоги как сбросить? При выделении никакие клавиши не активны, выходит окно с предложением сброса тревоги, нажимаю Да, но ничего не происходит.
Проблема подтверждается, передали разработчикам ПО.