Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст
Приток-А 3.8.0 (99), Баг в АРМ "Статистика"
Страницы: 1
 
Здравствуйте. Ситуация такая. Есть телефонные прибора, подключенные к серверу подключений к порту UDP через коммуникатор TCP/IP.

В АРМ Статистика загружаем архив за период (месяц), формируем отчет "Выборка по номеру" .
Если выбираем "все карточки направления" (ДА), то всё нормально.
Если выбираем "только по выбранной карточке" (НЕТ), то список сообщений для выбора ПУСТОЙ.
Просьба всем, у кого есть возможность,а также техподдержке, проверьте, отпишитесь.
P.S. это касается только указанных выше приборов и было также уже в 95 сборке.
 
Цитата
написал:
Здравствуйте. Ситуация такая. Есть телефонные прибора, подключенные к серверу подключений к порту UDP через коммуникатор TCP/IP.

В АРМ Статистика загружаем архив за период (месяц), формируем отчет "Выборка по номеру" .
Если выбираем "все карточки направления" (ДА), то всё нормально.
Если выбираем "только по выбранной карточке" (НЕТ), то список сообщений для выбора ПУСТОЙ.
Просьба всем, у кого есть возможность,а также техподдержке, проверьте, отпишитесь.
P.S. это касается только указанных выше приборов и было также уже в 95 сборке.
Здравствуйте. Проверим, по результатам напишу.
 
ОК, спасибо.
 
Ершов П. А., Здравствуйте, есть новости по вопросу?
 
Цитата
написал:
Ершов П. А., Здравствуйте, есть новости по вопросу?
Проявляется только для карточки направления. Передадим разработчикам.
 
Здравствуйте, обнаружилась еще одна проблемка.
В АРМ ДПЦО при просмотре истории объекта за период ( допустим месяц) показывает только оперативные данные, далее не находит архивы (а они есть). Данные до обновления на 99 сборку тоже показывает. В АРМ статистика есть все события. Ссылка на скрины: https://cloud.mail.ru/public/ei8h/FpCJYzBSB
 
В Плавающем стакане тревог не выбирается карточка с активной тревогой. Нажимаешь ЛКМ и ничего не происходит, в прошлой версии при таких же действия карточка отображалась в основном окне так сказать. ДПУ было удобнее.
 
Казанцев П. А., установил АРМ ДО/ДПУ 99-3 с изменениями. Всё хорошо теперь работает.  
 
Обнаружился еще один "косячок". При удаленном обновлении при выборе прошивки для КОП-2.4m1 по подходящим по типу устройства предлагается прошивка КОП- 2.4 (без m1). При выборе всех прошивок можно выбрать соответствующую.
 
Цитата
написал:
Обнаружился еще один "косячок". При удаленном обновлении при выборе прошивки для КОП-2.4m1 по подходящим по типу устройства предлагается прошивка КОП- 2.4 (без m1). При выборе всех прошивок можно выбрать соответствующую.
В АРМ ДПЦО или ДО/ДПУ?
Изменено: Ершов П. А. - 17.11.2023 09:14:33
 
В АРМ ДПЦО
 
Сегодня ситуация изменилась. Для КОП-2.4m1 предлагается правильная прошивка, а для КОП-2.4 открываются сразу все прошивки и пункта "подходящих по типу" вообще нет.
В принципе это не проблема, можно всегда выбрать вручную соответствующую прошивку, просто быть внимательнее.
Изменено: Киршин А. Б. - 17.11.2023 13:19:20
Страницы: 1