Корзина
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар и нажмите кнопку "В корзину"
В каталог
Избранное
Ваш список избранных товаров пуст
Отложенные товары
Ваш список отложенных товаров пуст
Сервер подключений
Страницы: 1
 
Помогите разобраться.. Ни как не могу настроить.  
 
Устанавливаем сейчас КОПы. Но при загрузке объектового контроллера происходит вот такая ерунда как на скрине. Объясните как это устранить.
 
Здравствуйте. Добавили приборы к группе приборов или к серверу подключений перед тем как загрузить контроллер?
 
Да добавили.  Всё равно такую бяку выдаёт... да и толку добавлять если перезагрузить невозможно объектовую прогу
 
В АРМ Конфигуратор в параметрах добавляемого прибора на вкладке оборудование указали идентификатор? И во вкладке каналы связи установили галочку в списках каналов связи?
 
Это всё сделал. Вы хоть скрин смотрели?  Вопрос не с подключением.
 
Разумеется я посмотрел скриншот. Сообщение "недопустимый размер" возникает при загрузке контроллера в том случае, если нет данных которые можно было бы загрузить.
 
А подробнее???  Я прибор установил, и причём там приборы если сервер не загружается!!!
 
Постараюсь подробнее. При нажатии на кнопку "загрузить таблицу направлений" в АРМ ДПЦО, в подкаталоге, из которого запущен сервер подключений, создаётся файл idev.tab. Этот файл содержит список открытых направлений.  Но для того чтобы сформировать данный файл необходимы исходные данные, которые заполняются в описании прибора в АРМ Конфигураторе.
 
ставим 3.6.2.125
там есть дока, делаем по ней.
проверяем конфигурацию.
сообщение "недопустимый размер" ЭТО когда таблица загрузки == 0.
как правило это потому что при добавлении прибора к группе не указан "крыжик" в какой из серверов подключений этот НАДО прибор грузить. Дабы этого избежать  в дальнейшем в "конфигураторе" сделана проверка и предупреждение (восклицательный знак) о том, что необходимо выбрать СП, даже если он один.
 
Добрый день! По какой причине выдается сообщение "не установлен драйвер" при загрузке таблицы направлений Сервера подключений. Сам сервер на запрос версии отвечает, описан один прибор в группе приборов, канал связи указан, в логах сервера подкл.  есть такая подозрительная запись "dioc: unknown device type: 22". Приток 3.6.2 (124)
 
Добрый день! По какой причине выдается сообщение "не установлен драйвер" при загрузке таблицы направлений Сервера подключений. Сам сервер на запрос версии отвечает, описана группа приборов в которой один прибор с описанным каналом связи, в логах сервера подключений есть подозрительные строки "dioc: unknown device type:22". Сборка 3.6.2 (124)
 
Здравствуйте, данное сообщение появляется в том случае, если попытаться загрузить в сервер подключений информацию о 011 GSM приборе, а строчка load prt11.dll отсутствует либо закоментарена. Другими словами установлена галочка в каналах связи на каком-то из GSM приборов в АРМ Конфигуратор.
 
Спасибо! Действительно, в Сервере подкл. был открыт порт TCP, а prt11.dll была откл., удалил порт TCP из конфигурации и все заработало.
 
Что является причиной аварии? Отсутствие подключенных приборов или что-то другое?
 
Здравствуйте. Причина в том, что отсутствует трафик по порту 40000. О чём собственно информирует программа.
 
У нас такая авария появляется, если один из интернет-каналов падает. КОПы постоянно работают с одним СП и время от времени пингуют резервный. Т.о. дежурная смена сообщает ИТР о неисправности.
 
Upd. Полная история по серверу подключений.
Страницы: 1