Помогите разобраться.. Ни как не могу настроить.
Сервер подключений
|
|
Устанавливаем сейчас КОПы. Но при загрузке объектового контроллера происходит вот такая ерунда как на скрине. Объясните как это устранить.
|
|
Здравствуйте. Добавили приборы к группе приборов или к серверу подключений перед тем как загрузить контроллер?
|
|
Да добавили. Всё равно такую бяку выдаёт... да и толку добавлять если перезагрузить невозможно объектовую прогу
|
|
В АРМ Конфигуратор в параметрах добавляемого прибора на вкладке оборудование указали идентификатор? И во вкладке каналы связи установили галочку в списках каналов связи?
|
|
Это всё сделал. Вы хоть скрин смотрели? Вопрос не с подключением.
|
|
Разумеется я посмотрел скриншот. Сообщение "недопустимый размер" возникает при загрузке контроллера в том случае, если нет данных которые можно было бы загрузить.
|
|
А подробнее??? Я прибор установил, и причём там приборы если сервер не загружается!!!
|
|
Постараюсь подробнее. При нажатии на кнопку "загрузить таблицу направлений" в АРМ ДПЦО, в подкаталоге, из которого запущен сервер подключений, создаётся файл idev.tab. Этот файл содержит список открытых направлений. Но для того чтобы сформировать данный файл необходимы исходные данные, которые заполняются в описании прибора в АРМ Конфигураторе.
|
|
ставим 3.6.2.125
там есть дока, делаем по ней. проверяем конфигурацию. сообщение "недопустимый размер" ЭТО когда таблица загрузки == 0. как правило это потому что при добавлении прибора к группе не указан "крыжик" в какой из серверов подключений этот НАДО прибор грузить. Дабы этого избежать в дальнейшем в "конфигураторе" сделана проверка и предупреждение (восклицательный знак) о том, что необходимо выбрать СП, даже если он один. |
|
Добрый день! По какой причине выдается сообщение "не установлен драйвер" при загрузке таблицы направлений Сервера подключений. Сам сервер на запрос версии отвечает, описан один прибор в группе приборов, канал связи указан, в логах сервера подкл. есть такая подозрительная запись "dioc: unknown device type: 22". Приток 3.6.2 (124)
|
|
Добрый день! По какой причине выдается сообщение "не установлен драйвер" при загрузке таблицы направлений Сервера подключений. Сам сервер на запрос версии отвечает, описана группа приборов в которой один прибор с описанным каналом связи, в логах сервера подключений есть подозрительные строки "dioc: unknown device type:22". Сборка 3.6.2 (124)
|
|
Здравствуйте, данное сообщение появляется в том случае, если попытаться загрузить в сервер подключений информацию о 011 GSM приборе, а строчка load prt11.dll отсутствует либо закоментарена. Другими словами установлена галочка в каналах связи на каком-то из GSM приборов в АРМ Конфигуратор.
|
|
Спасибо! Действительно, в Сервере подкл. был открыт порт TCP, а prt11.dll была откл., удалил порт TCP из конфигурации и все заработало.
|
|
Что является причиной аварии? Отсутствие подключенных приборов или что-то другое?
|
|
Здравствуйте. Причина в том, что отсутствует трафик по порту 40000. О чём собственно информирует программа.
|
|
У нас такая авария появляется, если один из интернет-каналов падает. КОПы постоянно работают с одним СП и время от времени пингуют резервный. Т.о. дежурная смена сообщает ИТР о неисправности.
|
|
Upd. Полная история по серверу подключений.
|
||||
|
||||