Сиcтема охраны "Приток-А"

ПО Приток-А 3.6

Как убрать сообщения об измененни уровня сигнала на БМ-03 из ленты

Как убрать сообщения об измененни уровня сигнала на БМ-03 из ленты
Страницы: 1
 
Доброго времени суток.
Подскажите, пожалуйста, как убрать из ленты АРМ ДПЦО сообщения вида "Проверка уровня сигнала...".
Такие сообщения выходят в ленту при изменении уровня сигнала на базовых модулях БМ-03 более чем на 2 единицы по CSQ. Пусть такие сообщения появляются в случае, если сигнал ниже порогового уровня. Но у меня бывают моменты, когда сигнал плавает от 31 до 23 единиц несколько раз в течении минуты. Криминала в этом нет. Уровень сигнала находится в пределах диапазона уверенного приема/передачи. Но лента у дежурного забивается сообщениями, которые для него абсолютно ни о чем и вызывают только раздражение.
4 БМ за минуту выдали по 4 сообщения  за минуту каждый. Итого 16 сообщений без необходимости какой-либо ответной реакции от дежурного оператора.  Естественная реакция у оператора "А не пойти бы вам ...".
Приток-А 3.6.2.128, ОС Windows 7 Ultimate.
 
А у Вас, что Дежурный оператор реагирует на все сообщения в ленте событи????
Правильней когда у оператора открыто ОСНОВНОЕ окно "Оперативные тревоги", где отображаются реальные тревоги.
Вот интересно как Вы будете реагировать на большое количество сообщений типа "Авария/Восстановление GPRS".
 
сообщите пожалуйста версию БМ-03
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
сообщите пожалуйста версию БМ-03
2 прибора БМ-03 ЛИПГ.421451.004 прошивка IIM7100A GSM/GSMII V24 Jun 1 2011 модем TC35
2 прибора БМ-03 ЛИПГ.421451.012 прошивка GSM-SIEMENS V1.14 модем TC35
 
берем  два последних: GSM-SIEMENS
переливаем в них крайнюю прошивку V1.15е (если еще у вас ее нет, то скачиваем с ftp tools)
заносим параметр PAR1=20
##Период времени (в секундах) между запросами уровня сигнала GSM-модема.##
Сократить количество событий "Проверка уровня " можно увеличив  PAR1=240
Пояснение:  событие "Проверка уровня ... " формируется если от предыдущего измеренного оно отличается на 5 asu
Таким образом показывает что уровень "скачет", что не айс.
Можно лечить, а можно и нет...
 
У меня была такая же штука. Заменил gsm антенну - наладилось, постоянные скачки перестали быть, но временами всё же есть. Закономерность такая - только после прихода тестового звонка.
 
Цитата
Воробьев Павел написал:
берем  два последних: GSM-SIEMENS

переливаем в них крайнюю прошивку V1.15е (если еще у вас ее нет, то скачиваем с ftp tools)
Спасибо. Надеюсь, ссылка на ftp заработает, скачаю, попробую.

А по поводу первых двух блоков никаких мыслей нет?

По поводу антенн:
Антенны уже стоят самодельные Харченко с рефлектором.  До этого стояли обычные штырьевые. С ними вообще жесть была. С самодельными стало лучше, но уровень все равно периодически скачет. Может скакать несколько раз в течении пары минут. Так что попробую перепрошить.